Hej alle sammen.
Nu har jeg endelig fået StokerKontrol op og køre og så åbenbarer der sig jo en del spændende ting :-)
Jeg har i lidt tid syntes min retur var lige lav nok, og dette billede synes jeg bekræfter det:

Tidsrummet uden logning skyldes at windows lige ville genstarte efter installering af opdateringer.....:-)
Den lave røgtemp skyldes at føleren bare sidder uden på røret :-)
Shuntventilen (og resten) er monteret af montøren.
Jeg har sat føleren ind i dykrøret hvor retur går ind i kedlen, den sidder sammen med retur sensoren, og røret er isoleret og der er proppet isolering ind i enden af rørskålen så målingen burde være ok.
Montøren sagde at termostaten skulle så omkring 4,5, men det giver en endnu lavere retur, den er nu skruet helt op på 6 og kommer stadig meget sjældent over 50 C.
Er der nogen som har nogle gode råd ?
« Senest Redigeret: Feb 19, 2013, 08:21 af Christian_IA »
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2013, 08:57 »
Det tyder på at de ønskede 55 gr. er uden for det område hvor ventilen kan regulere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2013, 09:07 »
Det tyder på at de ønskede 55 gr. er uden for det område hvor ventilen kan regulere.
Det burde den vel kunne, det er dette sæt jeg har fået monteret:
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3674/s/scotte-installationspakke-komplet-16kw/category/10/
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2013, 09:11 »
Så må du prøve at vride den op på maks.
Hvad sker der så ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2013, 09:17 »
Så må du prøve at vride den op på maks.
Hvad sker der så ?
Den er på max (Citat fra mit indlæg: "den er nu skruet helt op på 6 og kommer stadig meget sjældent over 50 C.")......:-(
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2013, 09:22 »
Ring til http://www.dvcenter.dk/ og spørg dem.
De må vide hvad den kan.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2013, 09:52 »
Ring til http://www.dvcenter.dk/ og spørg dem.
De må vide hvad den kan.
Jeg har snakket med Søren fra DVC og han mente at den retur på op til 50 C jeg har skal jeg ikke være bekymret for.
Han sagde at der var en lille risiko for at der kunne have sat sig noget skidt i ventilen og det sikkert med tiden vil løsne sig.
Jeg vil nu holde øje med det, og sikre mig at der ikke kommer kondens i kedlen.
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #7 Dato: Maj 14, 2013, 08:23 »
Ring til http://www.dvcenter.dk/ og spørg dem.
De må vide hvad den kan.
Jeg har snakket med Søren fra DVC og han mente at den retur på op til 50 C jeg har skal jeg ikke være bekymret for.
Han sagde at der var en lille risiko for at der kunne have sat sig noget skidt i ventilen og det sikkert med tiden vil løsne sig.
Jeg vil nu holde øje med det, og sikre mig at der ikke kommer kondens i kedlen.
Stadig ret lav retur, selv nu afkølingen i huset er meget mindre:

--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #8 Dato: Maj 14, 2013, 09:08 »
Jeg har kigget lidt på dine kurver  8)
Hvad har du indstillet kedeltemperaturen til ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #9 Dato: Maj 14, 2013, 09:17 »
Jeg har kigget lidt på dine kurver  8)
Hvad har du indstillet kedeltemperaturen til ?
65 C.
Noget som springer i øjnene da ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #10 Dato: Maj 14, 2013, 09:18 »
Ring til http://www.dvcenter.dk/ og spørg dem.
De må vide hvad den kan.
Jeg har snakket med Søren fra DVC og han mente at den retur på op til 50 C jeg har skal jeg ikke være bekymret for.
Han sagde at der var en lille risiko for at der kunne have sat sig noget skidt i ventilen og det sikkert med tiden vil løsne sig.
Jeg vil nu holde øje med det, og sikre mig at der ikke kommer kondens i kedlen.
Søren har foreslået noget jeg skal prøve, det gør jeg i eftermiddag når jeg kommer hjem.
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #11 Dato: Maj 14, 2013, 09:28 »
Ring til http://www.dvcenter.dk/ og spørg dem.
De må vide hvad den kan.
Jeg har snakket med Søren fra DVC og han mente at den retur på op til 50 C jeg har skal jeg ikke være bekymret for.
Han sagde at der var en lille risiko for at der kunne have sat sig noget skidt i ventilen og det sikkert med tiden vil løsne sig.
Jeg vil nu holde øje med det, og sikre mig at der ikke kommer kondens i kedlen.
Søren har foreslået noget jeg skal prøve, det gør jeg i eftermiddag når jeg kommer hjem.

Hvordan er returføleren monteret? Ofte sidder kedeltemperatur føler i følerlomme, mens returen bare er monteret uden på røret, det giver en stor forskel. 5-8º er ikke unormalt. Jeg var et sted hvor isoleringen af røret var temmelig ringe, det var bare sådan noget skum fra jem&fix og her var der knap 15º afvigelse.

Du kan checke det ved at flytte returføleren over på fremløbet, så kan du jo se hvor mange grader du skal lægge til for at komme frem til den lidt mere korrekte temperatur.

Du kan også lave en sammenligning med en billig IR temperaturmåler, der er sikkert lidt blotlagt rør der hvor det løber ind/ud af kedlen. Vad at måle på de to kan du finde differens temperaturen.
« Senest Redigeret: Maj 14, 2013, 09:32 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #12 Dato: Maj 14, 2013, 09:30 »
Jeg har kigget lidt på dine kurver  8)
Hvad har du indstillet kedeltemperaturen til ?
65 C.
Noget som springer i øjnene da ?

Prøv at sætte kedeltemperaturen op på 70 gr.
Det vil give mere spillerum til shunten.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #13 Dato: Maj 14, 2013, 10:00 »
Jeg har kigget lidt på dine kurver  8)
Hvad har du indstillet kedeltemperaturen til ?
65 C.
Noget som springer i øjnene da ?

Prøv at sætte kedeltemperaturen op på 70 gr.
Det vil give mere spillerum til shunten.
Det vil ikke hjælpe, se de tidspunkter hvor temp har nærmet sig 90C, aldrig over 48-49 C.
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #14 Dato: Maj 14, 2013, 10:04 »
Ring til http://www.dvcenter.dk/ og spørg dem.
De må vide hvad den kan.
Jeg har snakket med Søren fra DVC og han mente at den retur på op til 50 C jeg har skal jeg ikke være bekymret for.
Han sagde at der var en lille risiko for at der kunne have sat sig noget skidt i ventilen og det sikkert med tiden vil løsne sig.
Jeg vil nu holde øje med det, og sikre mig at der ikke kommer kondens i kedlen.
Søren har foreslået noget jeg skal prøve, det gør jeg i eftermiddag når jeg kommer hjem.

Hvordan er returføleren monteret? Ofte sidder kedeltemperatur føler i følerlomme, mens returen bare er monteret uden på røret, det giver en stor forskel. 5-8º er ikke unormalt. Jeg var et sted hvor isoleringen af røret var temmelig ringe, det var bare sådan noget skum fra jem&fix og her var der knap 15º afvigelse.
Følerelement og retursensor er begge stoppet ind i følerlomme i bunden af kedlen, så er hullet proppet til med isolering og så er der rørskål udenpå.
Så jeg er helt sikker på at temp er målt rigtig og samme sted som termostatens følerelement.
Citér
Du kan checke det ved at flytte returføleren over på fremløbet, så kan du jo se hvor mange grader du skal lægge til for at komme frem til den lidt mere korrekte temperatur.

Du kan også lave en sammenligning med en billig IR temperaturmåler, der er sikkert lidt blotlagt rør der hvor det løber ind/ud af kedlen. Vad at måle på de to kan du finde differens temperaturen.
Det vil jeg prøve, men det vil overraske mig meget hvis der er forskel på det som styringen viser og det mit IR termometer vil måle.
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia