Nyheder:

Følg NBE Production A/S på
Facebook, se hvad vi laver :-)

Hovedmenu

Shunt virker underlig, retur måske for lav ?

Startet af Christian_IA, Feb 19, 2013, 08:20

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

Christian_IA

--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Christian_IA

Citat fra: michael f Dato Maj 14, 2013, 11:48
Brug bare de 70 gr nu.
Forslag  P=1.2 og I=0.3
Jeg har nu sat kedeltemp til 70 C og P = 1.9 / I = 0.25
Den stoppede fint nok på STOP TEMP, men kedel temp steg til over 95 C.
Er P så stadig for højt ?
Jeg har sat det ned til 1.7.
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

michael f

Citat fra: Christian_IA Dato Maj 21, 2013, 07:24
Citat fra: michael f Dato Maj 14, 2013, 11:48
Brug bare de 70 gr nu.
Forslag  P=1.2 og I=0.3
Jeg har nu sat kedeltemp til 70 C og P = 1.9 / I = 0.25
Den stoppede fint nok på STOP TEMP, men kedel temp steg til over 95 C.
Er P så stadig for højt ?
Jeg har sat det ned til 1.7.


Tyg og fordøj lige den her http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

MHES

At dømme efter den vedhæftede kurve, regulerer fyret fint ned omkring de 70oC, men når fyret slukker stiger temperatuen voldsomt.

Det skyldes at de tilbageværende træpiller brændes af på fuld speed, samtidig med at der ikke er noget forbrug.

Hilsen
Michael

Citat fra: Christian_IA Dato Maj 21, 2013, 07:24
Citat fra: michael f Dato Maj 14, 2013, 11:48
Brug bare de 70 gr nu.
Forslag  P=1.2 og I=0.3
Jeg har nu sat kedeltemp til 70 C og P = 1.9 / I = 0.25
Den stoppede fint nok på STOP TEMP, men kedel temp steg til over 95 C.
Er P så stadig for højt ?
Jeg har sat det ned til 1.7.

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Christian_IA

Citat fra: MHES Dato Maj 21, 2013, 17:51
At dømme efter den vedhæftede kurve, regulerer fyret fint ned omkring de 70oC, men når fyret slukker stiger temperatuen voldsomt.

Det skyldes at de tilbageværende træpiller brændes af på fuld speed, samtidig med at der ikke er noget forbrug.

Hilsen
Michael

Ja det er nok det, tak skal du have :-)
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

noerskov

95 grader i en kort periode er ikke noget problem medmindre din overkogssikring slår fra mit er jævnligt oppe på over 100 grader når den har kørt vvb drift og der sker ikke noget  :)
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Christian_IA

Citat fra: noerskov Dato Maj 25, 2013, 15:45
95 grader i en kort periode er ikke noget problem medmindre din overkogssikring slår fra mit er jævnligt oppe på over 100 grader når den har kørt vvb drift og der sker ikke noget  :)
Den slår ikke fra, og det eneste problem hvis den gjorde det er vel at den skal genindkobles eller ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

noerskov

Ja den kan bare indkobles igen men det bliver jo hurtigt træls i længden hvis den gør det jævnligt  :)
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret