Forfatter Emne: er det PI reg den er galt med?  (Læst 5005 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kalvetaa

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
er det PI reg den er galt med?
« Dato: Feb 26, 2013, 10:36 »
Hej alle.
Vil lige høre hvordan jeg hæver temp.
30 grader er nok.. synes kurverne svinger for meget.. O0

Ps. Hvor er humor menuen i styringen..(i tilfælde af sure miner over indlægget)?
Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: er det PI reg den er galt med?
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2013, 11:12 »
Stil max og min drift effekt på 100%,
Alle radiatorer og gulvarme sættes på max.
åben alle vinduer og døre.
Så er det lige før  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kalvetaa

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: er det PI reg den er galt med?
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2013, 12:53 »
Har prøvet. .. men er ikke sikker på at min 10 kw brænder er stor nok til at varme udendørs temp op til 30 grader.
Men du skriver noget om gulvvarme..Det har jeg jo ikke ..  så derfor har jeg nu brækket alle mine gulve op.. regner med at være færdig inden aften..
Forsat god solskinsdag til jer alle 8)
Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: er det PI reg den er galt med?
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2013, 16:43 »
Du skal bare starte bilen og lade den stå i tomgang...
...ifølge "de kloge" skulle de bidrage til global opvarmning, og det er vel grundlæggende det der skal til  :D

Overbevis alle dine naboer, venner, bekendte, kollegaer osv. til at gøre det samme  ;)


Hilsen
Michael

Har prøvet. .. men er ikke sikker på at min 10 kw brænder er stor nok til at varme udendørs temp op til 30 grader.
Men du skriver noget om gulvvarme..Det har jeg jo ikke ..  så derfor har jeg nu brækket alle mine gulve op.. regner med at være færdig inden aften..
Forsat god solskinsdag til jer alle 8)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kalvetaa

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: er det PI reg den er galt med?
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2013, 17:05 »
Vil mene at vorherre skulle kigge på PI reg på sin scotte... der er noget galt med det (P) i ovenstående kurve ;-)
Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: er det PI reg den er galt med?
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2013, 17:08 »
Det er fint nok at kurverne svinger lidt (PI ok), det er derimod setpunket der er for lavt.
Det bør hæves mindst 20 gr. +
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/