Daws i kloge folk.
Vil smide en 2 vejs ventil på min VVB i dag og lave lidt andet og har lige et par ting jeg vil vende med jer.
Den kommer til at sidde på samme streng som jeg skal bruge til at køle på min solfanger og når jeg laver VV med fyret går flow den ene vej og når den skal køle på fangeren går det den anden vej. Derfor har jeg brug for at låse ventilen i åben stilling . Kan man det manuelt. ? .
Der skal også sidde en lille pumpe på som sikre at der er cirkulation nok til at køle på VVB og det sammen går sig gældende her . Når jeg varmer vand så vil flow gå modsat i pumpen , som selvfølgelig er inaktiv men er der en kontra ventil i så den ikke kan det og vil den nedsætte flow meget ,eller bare stå og løbe med.
Når jeg kører med fangere om sommeren skal fyret ikke lave vv hvis der mangler . Det gør varmepumpen.
Men det er ikke helt gennemtænkt endnu bare lige disse småting først så jeg ikke skal til at ændre på noget af det jeg laver nu.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #1 Dato: Maj 02, 2013, 06:29 »
Hej Claus.
Jeg tror det er svært at kommentere på uden en tegning.

Om ventilen kan låses kræver jo at man enten har ventilen i hånden eller ved hvilken model det er, men ellers kan den jo låses elektrisk. Enten med en kontakt der bryder spændingen, eller en der holder spænding på, alt efter behov.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #2 Dato: Maj 02, 2013, 06:46 »
Jeg tror heller ikke det er smart at skubbe noget baglæns i pumpen, det vil helt sikkert skabe et højt modtryk, og pumpen er jo lavet til flow i modsatte retning, prøv evt. at spørge producenten.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #3 Dato: Maj 02, 2013, 09:09 »
Næ jeg ved det heller ikke rigtigt og ja det er lidt svært at overskue uden en tegning. Men jeg har nærstuderet solfanger styringen lidt og jeg omtænker lidt på mit design.  Mit problem ligger lidt i at jeg skal bruge samme spiral til både at varme fra scotten og sende overskudsvarme ud i anlægget .. Men jeg finder på noget og sætter en tegning ind på et tidspunkt.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #4 Dato: Maj 02, 2013, 10:11 »
Normalt er det ikke en god ide at sende stokervandet op i solfangeren. Flere spiraler i en beholder eller varmevekslere er sagen ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #5 Dato: Maj 02, 2013, 10:33 »
Ah du misforstår lidt Kenneth.
Der er to spiraler i VVB tønden til . Bunden til taget og toppen til fyret så der er ikke tale om at sende anlægsvand ud i solfangere så skulle det hele jo være med 50% frostvæske ,lidt dyrt når jeg har 3,5 " rør i anlæg :-). Nej der er tale om at topspiralen skal fungere som to ting. Den ene vej når VVB kalder på varme og den anden når VVB er for varm.
 
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #7 Dato: Maj 03, 2013, 07:13 »
Jamen selvfølgelig har Jannich lavet det. Hvad har han ikke tænkt på :-)
Jeg kan dog ikke lave det med trevejs pga rørdimensioner i anlægget men det gør heller ikke noget. Det vigtigeste er at få tjekket om det man nu har gået og tænkt kan virke.
Jeg takker .. :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #8 Dato: Maj 03, 2013, 13:48 »
Ja, han er sgu' ikke helt dum, ham Jannich  ;D ;D ;D

Hilsen
Michael

Jamen selvfølgelig har Jannich lavet det. Hvad har han ikke tænkt på :-)
Jeg kan dog ikke lave det med trevejs pga rørdimensioner i anlægget men det gør heller ikke noget. Det vigtigeste er at få tjekket om det man nu har gået og tænkt kan virke.
Jeg takker .. :-)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline J.Hahn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 153
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #9 Dato: Maj 05, 2013, 00:00 »
Jeg køre selv 3V på VVB, og har lige hentet en 2V ventil i dag som jeg er nød til at sættet på for at nedkøle fangerne, da lige meget hvad jeg gør, så er det enten nedkøling i fyret eller ingen ting.
Du har muligheden for at bruge NC på din styring så vil den hele tiden være åben, men mener desværre stadig det ville være bedre med 2 ventiler, for at være sikker på det hele køre, og hvis du ved det hele med strøm og ikke fasevender noget, så setter du det hele op så pumpen starter samtidig med 2V åbner.

Jeg kan desværre ikke se en mulighed med at bruge sun på NC og stoker uden NC for den går ikke, så mit bud vil være 2 2V ventiler da du ikke kan køre 3V?

Hilsen
     Jimmy
SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 6.78
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Ny test side med både sol og varme V.3

Offline J.Hahn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 153
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #10 Dato: Maj 05, 2013, 01:22 »
DAMM stop min fejl, du behøver kun 1 2 vejs ventil (Det var kun mig der var nød til at købe en, da jeg køre 3 vejs som standart, det kan du se i mit setup)
Jeg ved ikke helt hvad du vil med dit setup, men jeg vil anbefale du bruger de ting du har i forvejen.
Den nederste spiral til sol, øverste til pille fyret og kølekræs. Der har du kun behov for at have en 2 vejs ventil, der åbnet når der skal laves varmt vand, og sun til at åbne den når du skal køle, så det er jo bare på dit fremløb du sætter din 2 vejs ventil, så behøver du ikke gøre mere end af Sette dine styringer op?

Som standart er der ingen strøm på 2 vejs ventilen og så står den til at være lukket.

Lad os antage du bruger L6 til din 2 vejs ventil på din stoker kontrol, så sætter du VVB til L6
Så skal du også bruge L6 på din SUN Kontrol, og der vælger du så i overskudsvarme udgang 6 og sætter den til O/C. (Du vil jo heller aldrig komme ud fra at begge styringer aktiver din 2 vejs ventil)
Husk at tage strømmen fra samme kilde for ikke at fasevende noget for så går det galt.
Til denne her har du ikke behov for at køre N/C for at holde den åben, da overskuds varmen åbner for din 2 vejs ventil så du skal af med varmen.

Det samme gælder pumpen her kan du også bruge Jannichs tegning.
Nu har du et sikkert system med køle kræs og det hele ingen ekstra pumper eller noget.

(Køre du veksler er det en anden sag, men stadig samme pumper)

Hilsen
     Jimmy
« Senest Redigeret: Maj 05, 2013, 01:35 af J.Hahn »
SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 6.78
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Ny test side med både sol og varme V.3

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #11 Dato: Maj 06, 2013, 06:45 »
Hej Hahn.
Det var også i den henretning jeg tænkte til at begynde med men jeg tør ikke bruge samme 2 vejs ventil styret fra to bokse. Det kan der for nemt gå kløjs i når man kan få spænding fra to strømkilder. Rigtigt at i teorien vil den ene være strømfri når den anden er aktiv fordi den ikke vil kalde på VV og køling samtidig men du vil så have en port med spænding "bagfra" i en af styringerne hele tiden og det byder jeg mig ikke om. Desuden er jeg nød til at have to pumper for jeg vender flowet alt efter om den skal lave VV eller køle. Hvis jeg skal bruge Jannichs opsætning skal jeg lave hele anlægget om og det gider jeg ikke. Så jeg tror jeg laver en ekstra streng med en ventil og pumpe på og sætter køleflow ind et helt andet sted end der hvor jeg kører VV fra. Men det er lidt svært at se uden en tegning. Jeg skal nok få den lavet men først engang i næste uge.
Men tænk for indput kanon med gode ideer.
Lige nu har jeg en helt anden ting jeg lige skal have klaret .
Hvis jeg mangler ideer laver jeg en tråd om det.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline J.Hahn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 153
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #12 Dato: Maj 06, 2013, 14:02 »
Det erfaringer helt i orden. Omkring port spænding den skal du ikke tænke på hvis du sætter det op efter tegningen. Selv om der kommer strøm fra begge bokse så er de lavet til det, det går kun galt hvis man fasevender noget :)