Forfatter Emne: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER  (Læst 44091 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Dato: Maj 16, 2013, 08:52 »
Jeg har sendt et spørgsmål i sidste uge på http://www.nbe.dk/kontakt/kontakt-salg.html.

Da jeg ikke har fået svar prøvede jeg så at sende en mail den 13. til Jannich også uden held...  :(

Nu prøver jeg så her! :)

Jeg er desværre nok stavnsbundet til min JA-STOKER fra 2008 så derfor prøver jeg at hjælpe den lidt med en moderne styring.

Jeg ville oprindeligt have købt en V10 scotte styring, men som jeg har fået det oplyst kan den desværre ikke pausefyre!  :(

Jeg har nu netop købt en ny Scotte styring 6.xx fra Hedestoker.dk til min JA-Stoker, som desværre kun kan pausefyring.
Jeg kan se http://www.nbe.dk/download/chip-versioner/670.html at netop pausefyring er fjernet i sw ver 6.70.

Problemet (modsat nærmest alle andre) er at min chip er for ny til mit lille projekt...

Derfor, hvad er den nyeste sw version før at pause fyring bliver fjernet?

Jeg er også nysgerrig over den samlede sw release tekst, hvad der er tilføjet om muligt.
Desværre kan man kun se historiken for 6.70.

Havde man dog bare en ny scotte med BS kedel med semirens! *SUK*


Med venlig hilsen og på forhånd tak!
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #1 Dato: Maj 16, 2013, 09:03 »
Det bliver en svær opgave, selv med pausefyrings funktionen.
Men du kan jo prøve at bruge styringens effekttrin regulering.
Du skal afmåle eller gætte hvor meget sneglen giver på 6 min.
Indsætte det i autoberegningen.
Luft er nemt nok. Der stiller du direkte på tallet.
Derfra er det din erfaring du skal trække på.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #2 Dato: Maj 16, 2013, 09:25 »
Hej

Uden at jeg vil blande mig alt for meget så er jeg nødt til at spørge...
Hvorfor vil du pausefyre?

Jeg kan ikke se nogen fornuftig grund til at ville futte piller af uden nogen gavn.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #3 Dato: Maj 16, 2013, 09:27 »
Hej,

Du kan helt sikkert købe en ældre v6.xx som har pausefyring med  ;)
...en lille "annonce" under "Order er frit", så skal der nok være nogle der vil sælge for en ramme øl  ;)

...specielt når du nu har en traditionel stoker der ikke selv kan tænde op  :)

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #4 Dato: Maj 16, 2013, 09:29 »
Hej

Uden at jeg vil blande mig alt for meget så er jeg nødt til at spørge...
Hvorfor vil du pausefyre?

Jeg kan ikke se nogen fornuftig grund til at ville futte piller af uden nogen gavn.

Mvh.
Dennis
Hej Dennis,
Jeg skriver jo i indlæget at JA-Stokeren kun kan pausefyre. Det er det lod en stoker desværre har.
Hvis jeg fyrede med andet end træpiller ville en stoker mere have en berettigelse for mig...

En eltænder ville have gjort livet en del nemmere...

Mvh
Peter
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #5 Dato: Maj 16, 2013, 09:32 »
Hej,

Du kan helt sikkert købe en ældre v6.xx som har pausefyring med  ;)
...en lille "annonce" under "Order er frit", så skal der nok være nogle der vil sælge for en ramme øl  ;)

...specielt når du nu har en traditionel stoker der ikke selv kan tænde op  :)

Hilsen
Michael
En ramme øl det var ellers billigt!

Nu har jeg jo købt en ny og Hedestoker vil gerne hjælpe med en ældre chip. Faktisk har jeg en 6.35 liggende, men jeg vil gerne have den nyeste jeg kan få med mulighed for pausefyring altså mindre end 6.70.

Er der lavet en 6.69 og i givet fald er det bedste valg?
« Senest Redigeret: Maj 16, 2013, 09:37 af kaptajnen »
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #6 Dato: Maj 16, 2013, 09:33 »
Det bliver en svær opgave, selv med pausefyrings funktionen.
Men du kan jo prøve at bruge styringens effekttrin regulering.
Du skal afmåle eller gætte hvor meget sneglen giver på 6 min.
Indsætte det i autoberegningen.
Luft er nemt nok. Der stiller du direkte på tallet.
Derfra er det din erfaring du skal trække på.
Afvejningen er jeg med på, men giver det mening at stille på andet som fx PI(D) parametre?
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #7 Dato: Maj 16, 2013, 09:41 »
Det bliver en svær opgave, selv med pausefyrings funktionen.
Men du kan jo prøve at bruge styringens effekttrin regulering.
Du skal afmåle eller gætte hvor meget sneglen giver på 6 min.
Indsætte det i autoberegningen.
Luft er nemt nok. Der stiller du direkte på tallet.
Derfra er det din erfaring du skal trække på.
Afvejningen er jeg med på, men giver det mening at stille på andet som fx PI(D) parametre?

Du kan jo regulere på næsten alt.
F.eks kan du sætte min. effekten op, og derved undgå pausefyringen.
Prøv det af, og se hvordan det går.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #8 Dato: Maj 16, 2013, 09:51 »
Det bliver en svær opgave, selv med pausefyrings funktionen.
Men du kan jo prøve at bruge styringens effekttrin regulering.
Du skal afmåle eller gætte hvor meget sneglen giver på 6 min.
Indsætte det i autoberegningen.
Luft er nemt nok. Der stiller du direkte på tallet.
Derfra er det din erfaring du skal trække på.
Afvejningen er jeg med på, men giver det mening at stille på andet som fx PI(D) parametre?

Du kan jo regulere på næsten alt.
F.eks kan du sætte min. effekten op, og derved undgå pausefyringen.
Prøv det af, og se hvordan det går.
Det var jo en mulighed, men jeg er dog lidt bekymret for om det er en god idé at stokeren kører 24/7 - dvs altid mens den er tændt...
Kan den mon holde til det?
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #9 Dato: Maj 16, 2013, 09:55 »
Det er mere at du kan styre snegletiden så langt ned, at den kan brænde tilbage.
Sneglen vil jo ikke køre altid, den vil som nu køre i ryk.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #10 Dato: Maj 16, 2013, 10:13 »
Det er mere at du kan styre snegletiden så langt ned, at den kan brænde tilbage.
Sneglen vil jo ikke køre altid, den vil som nu køre i ryk.
Uha, det vil jeg helst undgå!
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #11 Dato: Maj 16, 2013, 11:55 »
For at imødegå faren for tilbagebrand kunne man ikke, i stedet for at skrue ned på snegletiden, ændre på pause tiden imellem 2 snegleindføringer eller er denne tid fast i en Scotte styring?
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #12 Dato: Maj 16, 2013, 13:52 »
Snegle tiden er fast, låst til effekten.
Du skal tilpasse den mindste effekt til det mindste du kan have bålet.

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #13 Dato: Maj 16, 2013, 18:26 »
Hej,

Når jeg skrev at du nok kunne få en ældre v6.xx for en ramme øl, mente jeg chippen  ;)
...styringen får du nok ikke til den pris  ;)

Hvilken version der er nyest, uden at pausefyring er fjernet er v6.69 (det er jo den sidste før v6.70  ;) )

De andre "problemer" du forudser mht. PI-regulering, min. effekt, osv. for ikke at tale om hvad der sker når/hvis fotocellen detekterer at ilden er gået ud og laver en opstart ....
.... puha, hvem sagde tilbagebrand ?
Ja, fem må du altså tage med når du bruger en træpillebrænder styring til en stoker !

Hilsen
Michael

Hej,

Du kan helt sikkert købe en ældre v6.xx som har pausefyring med  ;)
...en lille "annonce" under "Order er frit", så skal der nok være nogle der vil sælge for en ramme øl  ;)

...specielt når du nu har en traditionel stoker der ikke selv kan tænde op  :)

Hilsen
Michael
En ramme øl det var ellers billigt!

Nu har jeg jo købt en ny og Hedestoker vil gerne hjælpe med en ældre chip. Faktisk har jeg en 6.35 liggende, men jeg vil gerne have den nyeste jeg kan få med mulighed for pausefyring altså mindre end 6.70.

Er der lavet en 6.69 og i givet fald er det bedste valg?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #14 Dato: Maj 16, 2013, 22:22 »
Løsningen er måske en ny scotte bræder på din gamle kedel, lave det gamle magasin om til en scotte brænder det burde virke  :)
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne