Forfatter Emne: 3-vejs ventil og VVB temp. føler...  (Læst 1985 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Slamberten

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +0/-0
3-vejs ventil og VVB temp. føler...
« Dato: Jul 04, 2013, 00:54 »
Hej alle.

Jeg har næsten lige monteret 3-vejs ventil, samt medfølgende føler.

Det skal spille sammen en version 10.032.

Dog har jeg det problem, at temperaturvisningen/registreringen foregår omvendt.

Dvs. når temp stiger i vvb. så falder temp. visningen i styringen, og omvendt ( føler i isvand = 77 grader).

Det er en NTC føler ( går jeg ud fra, men har dog ikke målt på den endnu).

Dog havde jeg en ældre PTC føler liggende, som jeg prøvede at bytte ud med - og her er resultat nøjagtigt det samme!!

Så mon ikke jeg har fået en PTC føler istedet for en NTC føler??

Man kan ikke ændre føler valget/opsætningen i version 10 vel??

På forhånd tak for hjælpen.
Mvh.
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 3-vejs ventil og VVB temp. føler...
« Svar #1 Dato: Jul 04, 2013, 05:38 »
Hej,

Svarene er:
 - Sandsynligvis korrekr
 - Korrekt

...altså, du har sikkert fået en PTC-føler (KTY) og du kan ikke skifte typen i en v10'er.

Hilsen
Michael

Hej alle.

Jeg har næsten lige monteret 3-vejs ventil, samt medfølgende føler.

Det skal spille sammen en version 10.032.

Dog har jeg det problem, at temperaturvisningen/registreringen foregår omvendt.

Dvs. når temp stiger i vvb. så falder temp. visningen i styringen, og omvendt ( føler i isvand = 77 grader).

Det er en NTC føler ( går jeg ud fra, men har dog ikke målt på den endnu).

Dog havde jeg en ældre PTC føler liggende, som jeg prøvede at bytte ud med - og her er resultat nøjagtigt det samme!!

Så mon ikke jeg har fået en PTC føler istedet for en NTC føler??

Man kan ikke ændre føler valget/opsætningen i version 10 vel??

På forhånd tak for hjælpen.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html