Forfatter Emne: Pumpe start/stop  (Læst 8088 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Pumpe start/stop
« Dato: Aug 04, 2013, 07:38 »
Hejsa

Hvilke temp har i pumpe start og stop på dem der altså kører med det? Jeg har
Pumpe start 55
Pumpe stop 50

Men måske skal de byttes rundt hvad er det bedste?

Mvh Nicolai
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #1 Dato: Aug 04, 2013, 08:03 »
Nu kan jeg se at du her 3 vejs ventil, derfor kan du gå længere ned i temperatur, end hvis du ikke havde en 3 vejs ventil.
Meningen er at du kan cirkulere det varme vand rundt, uden at du derved tømmer din vvb. og derved bruger rest varmen i kedlen.
Er der ikke 2 eller 3 vejs ventil på vvb, skal man ikke for langt ned i stop temperatur.
Måske 55 gr, hvis det er ønsket vvb temperatur.
Kommer den længere ned og ventilen er åben, så har du ikke mere varmt vand.
Start temperatur kan man også sætte efter anlægs type.
Har du anlæg med lav temperatur behov, f.eks gulvvarme, så kan du starte ved en lavere temperatur.
Måske 40 gr. men har du kun radiatorer, så er 50 måske bedre.
Der er jo ingen grund til at sende det kolde vand på rundtur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #2 Dato: Aug 04, 2013, 08:12 »
Hej

Jeg har gulvvarme i noget af huset og det også den eneste grund til at jeg kører med urstyring for holde lidt varme på gulvet. Men vil gulvvarmestyringen ikke selv kunne trække varme ud af fyret?
Hvad er det mest optimale for kedlen hvis man kun tænker på tæring?

« Senest Redigeret: Aug 04, 2013, 08:19 af Bon Scott »
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #3 Dato: Aug 04, 2013, 08:26 »
Det er afhængigt af hvordan du styrer din gulvvarme ,
og om pumpen på gulvet kan nå at flytte varme fra kedlen.

Tæring forebygges / passes af din shunt.
Er den indstillet korrekt, så kig under askeskuffen om der er vand.
Er der ingen vand, har du ingen problemer med tæring.
« Senest Redigeret: Aug 04, 2013, 08:27 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #4 Dato: Aug 04, 2013, 08:46 »
Min gulvvarme er trådløs styret
Jeg vil tro at pumpen kan trække varme ud af kedlen det er en grundfos 15-60 alpha 2 uden watt visning
Det er monteret som en side streng på fremløb altså ligesom en radiator hvis det giver mening?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #5 Dato: Aug 04, 2013, 09:04 »
Du må lave et par forsøg, og se hvad der fungere ved dig.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #6 Dato: Aug 04, 2013, 10:05 »
Jamen hvad skal jeg lave af forsøg?
Skal jeg kun kigge efter om der er kondens i askeskuffen?
Hvilken temp start og stop vil være bedst for kedlen hvis jeg kun tænker på det?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #7 Dato: Aug 04, 2013, 10:21 »
Forsøg at finde ud af om du har brug for at eksperimentere, eller om det køre fint nok.
Og ja, kondens er ødelæggende for kedlen.
Kan du se kondens, er der en fejlindstilling.
Er der ingen kondens kan du fint køre videre.
Start og stop temperatur er et temperament spørgsmål.
Vil du have det kolde vand til at cirkuler når du starter op, skal du vælge en lav start temperatur.
Vil du udnytte rest varmen i kedlen, skal du vælge en lav stop temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #8 Dato: Aug 04, 2013, 10:40 »
Ok jeg prøver
Men hvis min gulvvarme selv cirkulere vandet er der jo ingen grund til at pumpen kører mere end højest nødvendigt så kunne både start og stop vel godt være 55 grader ?
Men hvad når nu fyret ikke kører vil det jo naturligt falde i temp laver den så kondens? Jeg kan jo ikke holde kedlen på 55 grader hele tiden uden det kører
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #9 Dato: Aug 04, 2013, 10:52 »
Når fyret ikke kører er der ikke temperaturforskelle i kedlen.
Det er den laver kondens.

Prøv dig frem med din gulvvarme.
På min er der er indgangsventil.
Er den lukket sker der ingen tilførsel af varme.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #10 Dato: Aug 04, 2013, 14:26 »
Arhh, det er altså ikke temperaturforskellen der laver kondens  >:(

Kondens opstår når varm fugtig luft møder kolde flader, eller mere korrekt, når den relative luftfugtighed kommer op på 100%.

Altså, kondens opstår uanset om der er temperaturforskelle eller ej i kedlen, hvis blot varm fugtig røggas møder kolde flader.

Hilsen
Michael


Når fyret ikke kører er der ikke temperaturforskelle i kedlen.
Det er den laver kondens.

Prøv dig frem med din gulvvarme.
På min er der er indgangsventil.
Er den lukket sker der ingen tilførsel af varme.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #11 Dato: Aug 04, 2013, 15:14 »
Det vil sige at der ikke kan komme kondens når blot fyret ikke køre?
Vil både start og stop på 55 grader ikke kunne fungere
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #12 Dato: Aug 04, 2013, 15:33 »
Det vil sige at der ikke kan komme kondens når blot fyret ikke køre?
Vil både start og stop på 55 grader ikke kunne fungere

Start og stop på 55 er sikkert helt fint i din installation.
Kondens kommer gerne, som Michael er inde på, ved at koldt og varmt mødes.
Når du ikke opvarmer kedlen, så er det hele samme temperatur inden i.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #13 Dato: Aug 04, 2013, 18:13 »
Hej Michael,

Lad os lige slå fast at kondens ikke "gerne" kommer af at koldt og varmt mødes, det kommer af at varm fugtig luft afkøles til under dugpunktet  ;)

Når der ikke kommer kondens i kedlen når fyret ikke kører, skyldes det ikke at alting har samme temperatur, men at der ikke produceres varm fugtig røggas  ;)

Årsagen til at røggassen bliver mere fugtig end den luft der trækkes ind til forbrændingen er at vandet fra brændslet (træpillerne) også frigive, så der produceres rent faktisk vand i forbrændingen.
Det er ikke trylleri, det er simpel forbrændings fysik  ;)

Hilsen
Michael

Det vil sige at der ikke kan komme kondens når blot fyret ikke køre?
Vil både start og stop på 55 grader ikke kunne fungere

Start og stop på 55 er sikkert helt fint i din installation.
Kondens kommer gerne, som Michael er inde på, ved at koldt og varmt mødes.
Når du ikke opvarmer kedlen, så er det hele samme temperatur inden i.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #14 Dato: Aug 04, 2013, 18:42 »
Hej Michael,

Lad os lige slå fast at kondens ikke "gerne" kommer af at koldt og varmt mødes, det kommer af at varm fugtig luft afkøles til under dugpunktet  ;)

Når der ikke kommer kondens i kedlen når fyret ikke kører, skyldes det ikke at alting har samme temperatur, men at der ikke produceres varm fugtig røggas  ;)

Årsagen til at røggassen bliver mere fugtig end den luft der trækkes ind til forbrændingen er at vandet fra brændslet (træpillerne) også frigive, så der produceres rent faktisk vand i forbrændingen.
Det er ikke trylleri, det er simpel forbrændings fysik  ;)

Hilsen
Michael

Det vil sige at der ikke kan komme kondens når blot fyret ikke køre?
Vil både start og stop på 55 grader ikke kunne fungere

Start og stop på 55 er sikkert helt fint i din installation.
Kondens kommer gerne, som Michael er inde på, ved at koldt og varmt mødes.
Når du ikke opvarmer kedlen, så er det hele samme temperatur inden i.

Det er sjældent at der er kondensvand i kedlen, når der ikke fyres.
Når det forekommer er det ofte i et koldt fyrrum i kælderen.
Der er i denne forbindelse ikke ret stor sandsynlighed for at der opstår kondens fordi der ikke fyres i hans kedel.

Men ja kondensering er noget sjovt noget, for der frigives energi når det sker  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/