Hej,
Ikke enig
Under VVB-drift er setpunktet for kedeltemperatur typisk noget højere end under alm. opvarmning.
Det medfører ofte et stort temperatur oversving ved skift fra VVB-drift til alm. opvarmning.
Det er også årsagen til at VVB-overlap eksisterer, men den nye funktion burde kunne hjælpe yderligere på problemet.
Funktionen kan opdeles i to forskellige scenarier:
- Efter VVB-drift når der
ikke skal opvarmes hus (fyret stopper - typisk sommerdrift)
- Efter VVB-drift når der skal opvarmes hus (fyret fortsætter - typisk vinterdrift)
I det første tilfælde vil fyret (brænderen stoppe) men 3-vejs ventilen vil forblive åben, så eftervarmen bliver aftaget.
I det andet tilfælde vil fyret skifte setpunkt for kedeltemperatur til det ønskede for opvarmning, og derefter fortsætte med 3-vejs ventilen åben i den angivne tid.
Tilfælde 1 har jeg svært ved at forestille mig skal kunne give problemer.
Tilfælde 2
kan tænkes at kunne give problemer i nogle enkelte tilfælde.
Husk at "3-vejs ventilen" i mange tilfælde ikke bruges som 3-vejs ventil, men derimod som 2-vejs ventil, så der ikke skiftes mellem opvarmning af hus og opvarmning af VVB, men der skiftes mellem opvarmning af hus
uden VVB og opvarmning af hus
og VVB.
Som jeg ser det bør alle ulemper kunne undgås ved at sætte "VVB efterløb" til 0 minutter.
Hilsen
Michael
Så så, jeg har jo andet at lave end at sidde ved PC'en
...jeg er en gift mand, så jeg har en chef der hundser rundt med mig
Der er ingenting galt
...det er bare en lidt anderledes funktion end det har været tidligere.
Problemet med forkert tekst på min. VVB effekt har min v10.040p ikke, men fejlen med oC i stedet for tid har min også, og det er rapporteret
VVB drift og 3-vejsventil i v10.040 (i hvert tilfælde i den v10.040p som jeg har) fungere således:
Efter afsluttet VVB-drift, som ikke efterfølges af varme-drift, lukkes 3-vejs ventil når kedeltemperatur er mindre end 5 grader større end vvb-temperatur.
Dermed forhindres at varmtvandsbeholder tømmes for varme i takt med at kedlen nedkøles når fyret er stoppet af tidsstyring, ekstern kontakt eller T5.
Altså, den fortsætter med 3-vejs ventilen åben indtil kedeltemp. er 5oC over VVB-temperaturen.
Derved udnyttes eftervarmen i anlægget, samtidig med at man sikrer at VVB'en ikke tømmes for varme.
Smart og velfungerende
Hilsen
Michael
mhes sig nu hvad der er galt du ved det jo godt
Ja det er smart men temmeligt unødvendigt med en 3 vejs ventil som jo netop lukker for cirkulation i vvb når temp er nået til det ønskede
Det burde gøres valgfrit om man ønsker at gøre brug af efter varmen eller ej