Jeg tror nok i mere eller mindre har fundet ud af det, men jeg skriver lige kort, hvordan det hænger sammen i v10.040.
Generelt. Ved afslutning af varmtvandsdrift, og der ikke er ønske om varmeproduktion, stopper styringen og varmtvandsventil forbliver omskiftet til varmtvandsbeholder.
Ved afslutning af varmtvandsdrift, hvor der er ønske om varmeproduktion: Der benyttes de to parametre "VVB overlap" og "Forbliv i VVB-drift".
"VVB overlap" angiver den tid, hvor temperaturdifferencen ignoreres efter skift fra VVB-drift til varme-drift.
"Forbliv i VVB-drift" angiver den tid, hvor 3-vejsventilen forbliver omskiftet til VVB efter ønsket VVB-temperatur er opnået.