Hej,
Jeps, du har forstået det korrekt

Dit fyr stopper, når det kører opvarmning af huset, ved 54+15= 69
oC og starter igen når det kommer under 54-20 = 34
oC.
At den er i "Stop temp." er blot en sikring imod at fyret starter og stopper hele tiden hvis det producerer meget mere varme end din installation aftager.
Sæt kedel diff over til 15
oC (som du allerede har) og kedel diff under til 5
oC.
Dernæst bør du sætte "Ønsket kedel temp" til 60
oC hvis det er en kedel
uden Semirens og til 70
oC hvis det er en kedel
med Semirens.
At din kedeltemperatur kommer op på 80
oC ved VVB-drift sikrer
ikke at der ikke kommer legionella i din VVB

Det er temperaturen i selve VVB'en der afgør det.
Derfor bør du hæve din VVB-temperatur fra de 48
oC til 55
oC.
Hilsen
Michael
Kedel diff under: 20
Kedel diff over: 15
Min "daglige" varmtvands opvarmning (trevejs VVB prio) slukkede kl. 20.29. Status er nu "Slukket ext" (fordi gulvvarmen er slukket)
Fremløb er ca. 70 gr.
Kl. 22:32 tænder jeg for en termostat. Status går fra Slukket Ext, til "Stop Temp."
Her er fremløb 48gr. altså under ønsket kedel temp.
Kl 11.10 næste dag tænder fyret, går op til de ca 54gr i fremløb og har været tændt lige siden ganske som forventet.
Da fyret starter er fremløb 33gr.
Så MHES: det du siger er, at fyret er nået op over 54+15= 69gr. Så vil fyret være i "Stop Temp" indtil at fremløb kommer under 54-20 = 34gr. ??
Det passer meget godt med mine observationer.
Er "Stop Temp" så ment som en slags overkogssikring? Det er vel ikke meninen at fyret skal slukke når den laver VV? burde jeg justere over/under en anelse, eller bør det være set temp. der skal op på 60 / 70/ 80 ?
Vedr. VV så står der i manualen:
Bemærk: kedlen’s temperatur setpunkt ændres til
ønsket VVB temperatur + 20 grader, når der varmtvands prioriteres.
Det læser jeg som at set-temp bliver ændret til 80gr når jeg kører VV, altså ingen problem med legionella eller andre bakterier.