« Svar #45 Dato: Sep 04, 2013, 21:11 »
Hæ hæ ja PI er en videnskab men når først du har fine bløde kurver så ikke pille mere ..... ..... Man skal hele tiden huske på at I reagere på det som skete sidst og derfor altid er bagud. Faktisk burde man stille op på P og I så fyret går helt i selvsving og derefter stille ned indtil det passer men det er en meget langsommelig procces ,derfor er det godt at have en lille rettesnor fra andre gode folk. Men PI tal er forskellige fra anlæg til anlæg og også lidt efter temperament alt efter havd man prioterer . Hurtig reaktion eller bløde kurver . Det er en smags sag . Men de to tal skal passe sammen så man ikke for store "overskud" oig dermed stop på fyret.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller