Forfatter Emne: V10 taber net...  (Læst 8798 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
V10 taber net...
« Dato: Sep 09, 2013, 12:17 »
Hej Jens.
Vi havde en snak på en gammel tråd om at V10 røg af nettet og jeg skulle tjekke hvad der skete når det skete.
Bedre sent end aldrig. 7/9 røg den af nettet sidste log fra kl 20.07 og nu skal jeg ned og genstarte styring for at få den på igen. Den skriver N/A i ip adr ..
Jeg har prøvet at bare tage lan stk ud/i men det hjælper ikke.
Nu prøver jeg en genstart og håber det hjælper for jeg har et problem med låsen på det lille overdrager kabel fra netstik på print til det udvendige . Den er knækket og er det det skal jeg til at skille styring
Opdatering : Har lige genstartet off/ vent 5 sek /on. Hmmmmm stoppet temp opnået komp rens.... Nej nej... kør nu videre du kan se lysssssssssss og temp er kun 68,9 gr .. Burde kunne klare 65 +15 ... Men nu træk den ip 192.168.1.10 så ok igen..
Reset netværkskort knapppp tak :-)
Sikkert andre der har samme oplevelse derfor åben tråd.
Desuden nu vi er ved .41 så har jeg flere gange oplevet at den skriver "stop temp opnået" selv om den er 5-10 gr uder de 80 den burde kunne kører op til . Fejl i .41 eller ??
« Senest Redigeret: Sep 09, 2013, 12:21 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: V10 taber net...
« Svar #1 Dato: Sep 09, 2013, 14:58 »
Det er ustabil hardware vi er ude i... Jeg vil kalde det for en RMA sag.

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: V10 taber net...
« Svar #2 Dato: Sep 10, 2013, 16:51 »
Hej Jens.
Vi havde en snak på en gammel tråd om at V10 røg af nettet og jeg skulle tjekke hvad der skete når det skete.
Bedre sent end aldrig. 7/9 røg den af nettet sidste log fra kl 20.07 og nu skal jeg ned og genstarte styring for at få den på igen. Den skriver N/A i ip adr ..
Jeg har prøvet at bare tage lan stk ud/i men det hjælper ikke.
Nu prøver jeg en genstart og håber det hjælper for jeg har et problem med låsen på det lille overdrager kabel fra netstik på print til det udvendige . Den er knækket og er det det skal jeg til at skille styring
Opdatering : Har lige genstartet off/ vent 5 sek /on. Hmmmmm stoppet temp opnået komp rens.... Nej nej... kør nu videre du kan se lysssssssssss og temp er kun 68,9 gr .. Burde kunne klare 65 +15 ... Men nu træk den ip 192.168.1.10 så ok igen..
Reset netværkskort knapppp tak :-)
Sikkert andre der har samme oplevelse derfor åben tråd.
Desuden nu vi er ved .41 så har jeg flere gange oplevet at den skriver "stop temp opnået" selv om den er 5-10 gr uder de 80 den burde kunne kører op til . Fejl i .41 eller ??

Hej Lamborg

Ok, den skulle altså lave lidt dhcp autorenew, hvis den mister ip'en. Men jo der er da en decideret renew function inde bagved, selv mit apple tv derhjemme har sådan en knap, så vi kan da overveje det. Vi har skiftet standard ip adressen i version 10.044, den stod til 192.168.1.1 inden den fik svar fra DHCP serveren, det kan måske konflikte med din gateway som jeg går stærkt ud fra hedder 192.168.1.1 Tror ikke det har noget med det at gøre dog.

Vedr. da du genstartede styringen. Dit kedel setpunkt er 65 grader, kedlen er 68,9 grader, derfor går styringen i stop. Det er først når fyret er i drift den arbejder sig op til de 80 før den går i stop. Så falder den til din difference på 5 under 65 = 60 og går igang igen osv.

Dit sidste spørgsmål har jeg sendt videre til den anden Jens.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: V10 taber net...
« Svar #3 Dato: Sep 10, 2013, 16:55 »
10.044 den lyder ny ????
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: V10 taber net...
« Svar #4 Dato: Sep 10, 2013, 17:07 »
10.044 den lyder ny ????

Ja det må man sige hvad så med 42 og 43? Bliver de bare sprunget over?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: V10 taber net...
« Svar #5 Dato: Sep 10, 2013, 19:38 »
Hej Jens .
ja min gateway er 192.168.1.1 men styringen har som regel altid trukket 192.168.1.10 . Der var en overgang den gjorde det 1- 2 gange i ugen men nu er det længe siden så du har nok ramt noget med opdateringerne ,men tak for hjælpen ,også med fiffet (kan ikke svare på PB :-) men kan man ikke lave en "reset netværkskort" via software uden at skulle lave en desideret knap .
Også tak for forklaringen omkring temp. Det lyder jo logisk at den ikke siger + 15 når den starter op igen men kikker på de 65 gr den er sat til . Man skal bare lige tænke så langt :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: V10 taber net...
« Svar #6 Dato: Sep 11, 2013, 07:54 »
Hej Jens .
ja min gateway er 192.168.1.1 men styringen har som regel altid trukket 192.168.1.10 . Der var en overgang den gjorde det 1- 2 gange i ugen men nu er det længe siden så du har nok ramt noget med opdateringerne ,men tak for hjælpen ,også med fiffet (kan ikke svare på PB :-) men kan man ikke lave en "reset netværkskort" via software uden at skulle lave en desideret knap .
Også tak for forklaringen omkring temp. Det lyder jo logisk at den ikke siger + 15 når den starter op igen men kikker på de 65 gr den er sat til . Man skal bare lige tænke så langt :-)

Jo, jeg prøver at kigge på noget vedr. reset.

Vedr. versioner, ja den hopper lidt - årsagen er at den følges hånd i hånd med 7'eren, de er fælles om mange ting, så en ændring i 7'eren tæller et nummer op i 10'eren og omvendt.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: V10 taber net...
« Svar #7 Dato: Sep 11, 2013, 10:29 »
Hej Jens .
ja min gateway er 192.168.1.1 men styringen har som regel altid trukket 192.168.1.10 . Der var en overgang den gjorde det 1- 2 gange i ugen men nu er det længe siden så du har nok ramt noget med opdateringerne ,men tak for hjælpen ,også med fiffet (kan ikke svare på PB :-) men kan man ikke lave en "reset netværkskort" via software uden at skulle lave en desideret knap .
Også tak for forklaringen omkring temp. Det lyder jo logisk at den ikke siger + 15 når den starter op igen men kikker på de 65 gr den er sat til . Man skal bare lige tænke så langt :-)

Jo, jeg prøver at kigge på noget vedr. reset.

Vedr. versioner, ja den hopper lidt - årsagen er at den følges hånd i hånd med 7'eren, de er fælles om mange ting, så en ændring i 7'eren tæller et nummer op i 10'eren og omvendt.

Mvh. Jens

Hvornår kommer så version 10.044?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline JOH

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 67
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: V10 taber net...
« Svar #8 Dato: Sep 11, 2013, 19:50 »
Der går nok ikke så lang tid, da den er ude til v7  ;)

Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: V10 taber net...
« Svar #9 Dato: Sep 11, 2013, 19:52 »
Der går nok ikke så lang tid, da den er ude til v7  ;)

Mvh. Jesper

Kommer den direkte på styringen eller hvordan?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline JOH

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 67
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: V10 taber net...
« Svar #10 Dato: Sep 11, 2013, 19:56 »
Version  .044 lå på styringen, da jeg modtog den fra NBE.     /Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: V10 taber net...
« Svar #11 Dato: Sep 21, 2013, 11:36 »
så smed den ip adr igen idag selvom jeg har opdateret til .045.. Skriver den bare N/A igen i ip adr. Efter at have genstartet med tryk på system gav den 192.168.1.10 som den plejer... ??
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: V10 taber net...
« Svar #12 Dato: Sep 21, 2013, 11:57 »
Hvis du kan hive netstikket ud på styringen en 10 sekunder, og sætte det i igen uden at den får en IP... og du kan gøre det samme med f.eks. din PC? Og bliver den god igen hvis du hiver strømmen på styringen og sætter det til igen?

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: V10 taber net...
« Svar #13 Dato: Sep 21, 2013, 13:01 »
Ingen forskel på at hive netkabel ud . Ingen DHCP renew..
Hvis jeg genstarter styring så trækker den 192.168.1.10 fint .
Den smider bare ip adr og skriver N/A om det er ifb med at router genforhandler wan/lan adr ved jeg ikke
Det er ikke router den tildeler fint lan efter at kabel har været ude .
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: V10 taber net...
« Svar #14 Dato: Sep 21, 2013, 13:57 »
Ingen forskel på at hive netkabel ud . Ingen DHCP renew..
Hvis jeg genstarter styring så trækker den 192.168.1.10 fint .
Den smider bare ip adr og skriver N/A om det er ifb med at router genforhandler wan/lan adr ved jeg ikke
Det er ikke router den tildeler fint lan efter at kabel har været ude .

Det er nr. 3 print jeg har nu, så vidt jeg husker. De første 2 gjorde det du beskriver... det er hardwaren der crasher, og det bliver værre når det bliver koldere i fyrrummet, hvis det følger samme mønster som mine to dårlige print gjorde.