Nyheder:

Følg NBE Production A/S på
Facebook, se hvad vi laver :-)

Hovedmenu

Blå røg op af skorstenen

Startet af Leo Jepsen, Sep 13, 2013, 09:51

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

Leo Jepsen

Jeg får blå røg op af skorstenen, har prøvet at justere luftmængde men synes ikke det hjælper
LJ

xkfc

Hej Leo.
Har du halm fyr? Spild-oliefyr? Stokerfyr?

:) du er nok nød til at give os noget at arbejde med, så oplys lige hvilke grej du har. Brænder? Chip version? kedel? årgang?, bare et eller andet ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

michael f

Det er måske damp ?
Er dine indstillinger langt fra tallen i skema http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%2010.031%20og%206.83.xlsx
Har du lavet en afvejning 6 min ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Bjarne Larsen

Du skal starte med og veje dine piller af ,og der efter stille det ved 10,50 og 100 % , skriv lidt om dit fyr , eller sæt det ind i din profil , så er det nemmere og hjælpe dig  :)
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Flammen

du har vel ikke tabt en pose zink eller kobber granulat/oxid. det kan hvis godt give en pæn blå/´grøn røg. i så fald, får du ikke problemer med alger omkring skorstenen

Leo Jepsen

Det er en stoker Woody 10 kw.  med 6.60 styring.

LJ

xkfc

Jeps, fyret skal indstilles forfra og som manualen beskriver. Er der stadig blå røg må der være noget skift i dine piller.

Som et forsøg kan du skrue højt op for luften, hvis røgen ikke forsvinder vil jeg gætte på at der er noget skidt i pillerne.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html