Forfatter Emne: Bar tryk vs Pille forbrug  (Læst 7688 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline TripleH

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Bar tryk vs Pille forbrug
« Dato: Jan 08, 2008, 10:16 »
Da jeg altid har boet i lejlighed har jeg aldrig før skulle tænke over hvordan varme systemet fungerede, derfor kan det være mit spørgsmål virkede lidt fjollet.
Lidt data, eco-climax 22kw pillefyr, ca 150 kvm utæt landejendom.
Jeg er i tvivl om hvor meget vand der skal være på systemet/ bar tryk, og har mængden af vand/tryk indflydelse på forbrug.
Anlægget kører med kedeltermostat 60gr og cirkulationpumpe sat til 50gr

mvh
Henrik

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Bar tryk vs Pille forbrug
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2008, 19:42 »
hej triple h
1 bar svarer til en vandsøjle på 10 meter det rækker vel til de fleste etplans huse, hvis der er trykekspansion på dit anlæg vil trykket stige når vandet bliver varmet op.
Hvis du har åben ekspansion fylder du bare vand på til det kommer ud at overløbsrøret.
Mængden af vand har under normale forhold ingen indflydelse på forbruget af piller.

Hvis det skal være lidt mere akademisk afhænger trykket af højde over havet, lufttryk i hektopascal og andet interessant.

mvh scotten