Forfatter Emne: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...  (Læst 11475 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Dato: Sep 22, 2013, 14:13 »
Så har jeg brug for lidt assistanse til mit Scotte fyr (version 6,75)
I morges var fyret ikke startet op som normalt for at lave varmt vand. Problemet er at jeg overhovedet ikke kan få gang i fyret. Displayet er gået helt i sort og reagerer absolut ikke på nogle tryk. Glassikringen i styringen er ok. Overkogssikringen (rød knap) virker ikke til at være slået ud, den kan ihvertfald ikke trykkes mere ind. Nogen der har et bud på hvad der er galt.

/Frank

PS.
Der er fint strøm til fyret - semirens køre iøvrigt fra tid til anden.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2013, 14:47 »
Kan det være chippen der skal have et let tryk så den sidder ordentligt fast
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2013, 15:01 »
Overkogssikringen vil jeg sige, den skal trykkes meget hårdt ind førcden er aktiv igen.

Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2013, 15:10 »
Allan, du er en skat  ^-^

Det var simpelhen det som var problemet - overkogssikringen skulle blot have en på skallen med en forhammer - nu køre det igen perfekt og jeg har igen lært nyt.

/Frank

PS.
Jeg hader altså at bruge vold  8)

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2013, 15:33 »
Store problemer = stor hammer
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2013, 15:34 »
Nemlig ja... Bon Scott  ^-^

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #6 Dato: Sep 22, 2013, 18:23 »
Allan, du er en skat  ^-^

Det var simpelhen det som var problemet - overkogssikringen skulle blot have en på skallen med en forhammer - nu køre det igen perfekt og jeg har igen lært nyt.

/Frank

PS.
Jeg hader altså at bruge vold  8)

Godt du fik det op og køre igen
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #7 Dato: Sep 22, 2013, 21:43 »
Der må være en grund til den gik  :-\ altså overkog sikringen  ;D
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #8 Dato: Sep 23, 2013, 07:29 »
Bjarne Larsen

Sønnen fortæller at strømmen gik i huset ved 2-tiden om natten (relæet var slået fra). Om det kan være årsagen - tja... det står nok hen i det uvisse.
Fyret køre med urstilling og skal starte med at lave varmt vand (temp. 65 gr.) fra kl. 4 om morgen. 

/Frank

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #9 Dato: Sep 23, 2013, 08:30 »
Hovsa... Vi skulle lige bruge en ekstra sjat varmt vand. F..... om overkogssikringen ikke slog fra igen. Ser at kedeltemp. var oppe på over 92 gr.

Køre kun vvb 65 gr. (urstyring) Kedeltemp. er sat til 10 gr. Diff. under/over begge 5 gr.

Der er altså et eller andet galt - hvad mon jeg overser...?

/Frank

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #10 Dato: Sep 23, 2013, 09:34 »
Vvb effekt skal stilles ned :)
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #11 Dato: Sep 23, 2013, 10:24 »
Allan

Okay jeg prøver at stille vvb temp. til 60 gr. Blot lidt underligt, næsten fra start af har jeg kørt med en vvb temp. på 65 gr. uden problemer - faktisk kørte jeg de allerførste dage med 70 gr. (grundet en lille 80 liter vvb) da det godt kan knibe med nok varmt badevand. (Det fik jeg så en røffel for af levi   ;D)
Men nu prøver jeg dit forslag og ser om situationen ikke bedre sig - så må vi jo nøjes med brusebad ind til der er midler til en større vvb.

/Frank

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #12 Dato: Sep 23, 2013, 10:30 »
Allan

Okay jeg prøver at stille vvb temp. til 60 gr. Blot lidt underligt, næsten fra start af har jeg kørt med en vvb temp. på 65 gr. uden problemer - faktisk kørte jeg de allerførste dage med 70 gr. (grundet en lille 80 liter vvb) da det godt kan knibe med nok varmt badevand. (Det fik jeg så en røffel for af levi   ;D)
Men nu prøver jeg dit forslag og ser om situationen ikke bedre sig - så må vi jo nøjes med brusebad ind til der er midler til en større vvb.

/Frank

Når du kører VVB drift bliver setpunkt VVB temp+20, og 10 grader diff oveni så er vi på 95 grader!
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #13 Dato: Sep 23, 2013, 10:54 »
Mathias

Hmm... synes jeg et eller andet sted har læst overkogssikringen først slår fra ved omkring 100 gr. eller derover..!

/Frank

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #14 Dato: Sep 23, 2013, 12:17 »
Det er effekten du skal stille ned ikke temperaturen

Set/autoberegning/vvb max effekt
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html