Hej Brian,
Jeg har 3-vejs ventil, cirkulationspumpe, vejr kompensering (3 udgange) og alarm monteret, altså 6 udgange, på en v10'er

Du har L5, L6, L7, L8, L9 og L10 som du selv kan bestemme over i en v7'er eller v10'er.
Hilsen
Michael
Hej folkens
Er efterhånden ved at have nogenlunde kontrol over det nye fine fyr.
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
mangler at montere kompressor rens. og lige nu er cirkulationspumpen styret af en retur termostat. Det står nemlig i den medfølgende vejledning at der ikke er flere signal udgange (eller hvad de nu hedder)
, så derfor en retur termostat.
Nu til spørgsmålet. Synes jo at kunne se indtil flere udgang som jeg ville kunne bruge til VVB prioritering, cirkulationspumpe og kompressor rens. Er der andre der har monteret det hele i styringen??
Takker igen
Brian