Forfatter Emne: Vedr chip 6,85  (Læst 15545 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #15 Dato: Nov 03, 2013, 09:08 »
Hejsa jeg har nu prøvet 2,4 i min effekte i et døgns tid den svinger stadige i lux som den ikke rigtige kan få en noglunde flamme,  mager i det har sat blæser talet ned fra 16 til 15.

Du skal bestemme dig .....
Enten skruer du på luft, eller også skruer du på piller.
Ikke begge dele samtidig.
Forslag:  du stiller luft tilbage på 16, og så øger du min effekt til mere end 2,4 - sådan at der er fin flamme.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #16 Dato: Nov 03, 2013, 09:23 »
Ok men kan det passe at man skal over de 15 procent i min effekt, jeg prøver mig frem,
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #17 Dato: Nov 03, 2013, 10:00 »
Ok men kan det passe at man skal over de 15 procent i min effekt, jeg prøver mig frem,

Du skruer i den forkerte menu.
Kig her side 12  http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.85.pdf
Du skal hæve i funktionen lavlast ydelse.

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #18 Dato: Nov 03, 2013, 10:40 »
Hejsa der er ikke noget i min menu der er lavlast ydelse, men min ydelse er det ikke skorstetrækket?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #19 Dato: Nov 03, 2013, 10:45 »
Hej Torben,

Det rigtige parameter finder du under 04. Autoberegning.
Parametret hedder "LAVLAST YDELSE" og er opgivet i kW
De to andre parametre "MIN EFFEKT" og "MAX. EFFEKT" skal blot stå til hhv. 10% og 100%.

Hilsen
Michael

Hejsa der er ikke noget i min menu der er lavlast ydelse, men min ydelse er det ikke skorstetrækket?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #20 Dato: Nov 03, 2013, 10:53 »
Ok så er min ydelsen = skortenstrækket.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #21 Dato: Nov 03, 2013, 11:30 »
Ok så er min ydelsen = skortenstrækket.

Korrekt men du har ikke skorstenstræk i chip 6,85 det er byttet ud med min ydelse
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #22 Dato: Nov 03, 2013, 11:45 »
Hej Torben,

Nu har jeg ikke en v6.85 så jeg kan ikke se hvad der helt nøjagtigt står i de forskellige menuer, jeg kan kun se hvad der står i manualen
Når jeg læser i manualen hedder det i menu "04. AUTOBEREGNING" "LAVLAST YDELSE" i kW,  "MIN EFFEKT" i % og "MAX. EFFEKT" i %
Er det korrekt ?

Hilsen
Michael

Ok så er min ydelsen = skortenstrækket.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #23 Dato: Nov 03, 2013, 12:07 »
I menu 04 autoberegning står der.

Ydelse kw min har sat den til 2,5 kw, er det ikke skorstenstræket i 10% drift?

Ydelse kw max sat den til 16 kw

Min effekt 10%

Max effekt 100%
« Senest Redigeret: Nov 03, 2013, 12:09 af Skatemus »
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #24 Dato: Nov 03, 2013, 12:20 »
Hej Torben,

Det er lige i skabet  :)

Jeps Ydelse kW min er det samme som Skorstenstræk i "gamle dage"  ;)

Hilsen
Michael

I menu 04 autoberegning står der.

Ydelse kw min har sat den til 2,5 kw, er det ikke skorstenstræket i 10% drift?

Ydelse kw max sat den til 16 kw

Min effekt 10%

Max effekt 100%
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #25 Dato: Nov 03, 2013, 13:07 »
Ok og det er ydelse kw min der driller mig, nu har jeg sat den til 2,5 kw i dag her ryger flamen lidt fed i det vil det være en god ide med en op i blæsen til 17 fra 16?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #26 Dato: Nov 03, 2013, 13:26 »
Ok og det er ydelse kw min der driller mig, nu har jeg sat den til 2,5 kw i dag her ryger flamen lidt fed i det vil det være en god ide med en op i blæsen til 17 fra 16?

Hvis flammen er for så skal der mere luft på
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #27 Dato: Nov 05, 2013, 13:35 »
Hejsa jeg er godt træt af mit fyr chip 6,85 driller mig jeg har tastet alle de gamml tal ind fra den gammle chip ind i den nye, problemeren ligger i følgen.

1) Autoberingen svinger meget er starte med en nye palle piller lave to autoberinger først 1851 gram 2 gang 1741 har sat den til 1800 gram før 1300 gram.

2) P-led 2,5 i-led 0,20 her var den for langsom om at komme op i temp, nu sat til p-led 3 i-led 0,20 som Mhes satte den til.

3) En del aske på herden rensen sat til 10-4-45%

Hvad gøre jeg galt?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #28 Dato: Nov 05, 2013, 16:37 »
Hej Torben,

Du blander tingene sammen  ;)

At afvejningen svinger har altså ikke noget med software versionen at gøre  ;)
Hvis kedlen er for lang tid om at komme op i temperatur, er din ændring af P-leddet nok fint, men - ja undskyld jeg gentager mig selv endnu engang - det ville være langt lettere at hjælpe dig hvis du havde stokerkontrol til at køre  ;)

Aske på herden og svingende pilledosering, jeg ville starte med at få pilledoseringen til at blive stabil.

Hilsen
Michael

Hejsa jeg er godt træt af mit fyr chip 6,85 driller mig jeg har tastet alle de gamml tal ind fra den gammle chip ind i den nye, problemeren ligger i følgen.

1) Autoberingen svinger meget er starte med en nye palle piller lave to autoberinger først 1851 gram 2 gang 1741 har sat den til 1800 gram før 1300 gram.

2) P-led 2,5 i-led 0,20 her var den for langsom om at komme op i temp, nu sat til p-led 3 i-led 0,20 som Mhes satte den til.

3) En del aske på herden rensen sat til 10-4-45%

Hvad gøre jeg galt?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk