Hvis du har rent 2 kreds system og en alpha 2
burde autoadapt virke fint.

Kan se du nåede 85 grader igen.
Ved du hvad de røggas temperatur er ?
Som jeg læser det har du en muret
skorsten med en stål foring, og jeg ville prøve de
65 grader på kedlen og maks over på 20 grader i stedet for 15 grader.
Det eneste du skal er at se i bund af kedel og skorsten
at der ikke kommer fugt, men tror ikke du for
problemer med det :-)

Har et to kreds system med Smedegaard pumpe på . Har ikke røggas føler på , men den står til 70g m 10 diff. Tror som bare det er restvarmen der får den højere :)
Har lige renset kedlen i weekend og der er ingen problemer nu. Men prøver lige at se når det starter op igen
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: PI tal
« Svar #31 Dato: Nov 19, 2013, 20:21 »
Okay troede du kørte 70 grader og diff 15.

Så vil jeg prøve 65 grader og diff 15.

Og ja forbrug spiller ind og ved lav for brug
syntes at kunne drille.

Men med de 65 grader og diff 15 tror
Jeg du kan undgå nogle af stop.

Det ser ud til gulvvarmen rykker
Godt med varme i perioder der hvor
Hvor de store dyk er.,

 
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI tal
« Svar #32 Dato: Nov 19, 2013, 20:30 »
Jeps, ved gulvvarme kan det anbefales at køre fast hastighed  ;)
...selv pumpeproducenterne anbefaler det  :)

Hilsen
Michael

@Mark RL

Prøv at ændre
P led ned til 1,2
og lad I led stå på 0,4.

Vi skulle gerne havde den til at blive mere
flad i kurven.



Sådan. Skulle man prøve at sætte cirkulationspumpen til fasthastighed, har jo en god portion gulvvarme på returthermostater :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: PI tal
« Svar #33 Dato: Nov 19, 2013, 20:48 »
Men om jeg fatter hvorfor den blæser op på 100pct... Så den er vel stadig noget volds i sin regulering. Så må jeg prøve imorgen at sætte den fast hastighed, så må jeg jo prøve mig frem med en hastighed der skulle kunne føde det.
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: PI tal
« Svar #34 Dato: Nov 19, 2013, 20:56 »
Men om jeg fatter hvorfor den blæser op på 100pct... Så den er vel stadig noget volds i sin regulering. Så må jeg prøve imorgen at sætte den fast hastighed, så må jeg jo prøve mig frem med en hastighed der skulle kunne føde det.

Den futter op på 100% lige efter opstart, og det er ok.
Mere interessant er at finde ud af hvorfor din kedel temperatur går fra 78 gr og lige ned til 56 gr.
Har du store forbrugs ting der åbner helt ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: PI tal
« Svar #35 Dato: Nov 19, 2013, 21:00 »
Vil tro det er min gulvvarme, kan jo se ned på c-pumpe og den går fra 4w til 23w med et. Derfor jeg tænkte at sætte den på fast hastighed så man fik et flow i det?
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: PI tal
« Svar #36 Dato: Nov 19, 2013, 21:23 »
Nu har jeg så æ lige den største viden på
2 kreds gulvvarme.

Men kan man justere sådan at der er
En fast gennemstrømning, der sider normalt
Sådan en på radiator ventiler hvor man forudjustere
En minimums flow igennem systemet
Som svare til varme tab i huset på 2 kreds
Radiator ventiler

Og kan man det og den står for lavt
Vil man vel få det store udsving og så skal
Det jo skrues lidt op for den.
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: PI tal
« Svar #37 Dato: Nov 19, 2013, 21:41 »
Har ikke lige det stor forstand på det, men det er jo bare koblet på de samme rør som til radiatorer men så med retur thermostater på radiator sidder de jo på fremløb.

Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI tal
« Svar #38 Dato: Nov 19, 2013, 21:41 »
Hej Frank,

Nej, der findes ikke normalt sådan en ventil i et 2-kreds system  ;)
I enkelte tilfælde med meget lange strenge, kan man sætte et lille tværløb mellem fremløb og retur i den fjerneste ende, for at holde varme på strengen hele tiden (lidt ligesom varmt vands cirkulation på VVB'en).

Principielt er der intet flow overhovedet i et 2-kreds system, hvis alle radiatorer, gulvvarme og VVB lukker.

Hilsen
Michael


Nu har jeg så æ lige den største viden på
2 kreds gulvvarme.

Men kan man justere sådan at der er
En fast gennemstrømning, der sider normalt
Sådan en på radiator ventiler hvor man forudjustere
En minimums flow igennem systemet
Som svare til varme tab i huset på 2 kreds
Radiator ventiler

Og kan man det og den står for lavt
Vil man vel få det store udsving og så skal
Det jo skrues lidt op for den.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: PI tal
« Svar #39 Dato: Nov 20, 2013, 05:35 »
@mhes

Det jeg tænkte på er det her
http://www.danfoss.com/IPP/WebForms/ProductPresentation/DescriptionDetails.aspx?ProductKey=&ProductGroupKey=HE-ecce9354-49ea-425d-8cc4-f7fc9da5de24-da-DK%3aHE-282b38a0-04cf-43f8-8a57-19e136ddd5bd-da-DK&CombinationGroupKey=&culture=da-DK

Og troede faktisk det var normalt at
man kunne justere det i 2 kreds systemer

For set kunne imø jo bruges til at undgå
de vilde temperatur udsving hans gulvvarme
Kreds giver, eller det kunne jeg da forestille
mig det kunne.,,,
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI tal
« Svar #40 Dato: Nov 20, 2013, 05:43 »
Hej Frank,

Den slags ventiler bruges i nogle tilfælde til at sikre at centralvarmevandet fordelse i to eller flere segmenter af et større varmeanlæg, sådan at et enkelt segment ikke "stjæler" al varmen.
I et almindeligt varmeanlæg i et parcelhus er det ikke nødvendigt, og hvis ellers rørføring og dimensionering ikke er helt i skoven, fungerer det helt uden problemer  :)

Det er helt anderledes i ét-strengs anlæg, hvor man er nødt til at sikre at der hele tiden strømmer vand i kredsen, da alle radiatorer principielt sidder i serie.

Hilsen
Michael


@mhes

Det jeg tænkte på er det her
http://www.danfoss.com/IPP/WebForms/ProductPresentation/DescriptionDetails.aspx?ProductKey=&ProductGroupKey=HE-ecce9354-49ea-425d-8cc4-f7fc9da5de24-da-DK%3aHE-282b38a0-04cf-43f8-8a57-19e136ddd5bd-da-DK&CombinationGroupKey=&culture=da-DK

Og troede faktisk det var normalt at
man kunne justere det i 2 kreds systemer

For set kunne imø jo bruges til at undgå
de vilde temperatur udsving hans gulvvarme
Kreds giver, eller det kunne jeg da forestille
mig det kunne.,,,
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: PI tal
« Svar #41 Dato: Nov 20, 2013, 06:00 »
Ok

Er nu meget sikker på at havde læst flere
indlæg hvor man har justeret på gulvvarme
kredsen, så der har været en grundflow igennem
den.

For imø tyde det da på st Msrk gulv bliver
for kold inden den skruer op for varmen igen
og derved for et meget stort varme forbrug ,
og kunne man forud indstille  en flow igennem
den ville det ko kunne hjælpe som jeg ser det☺️
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: PI tal
« Svar #42 Dato: Nov 20, 2013, 14:23 »
Det hjalp ikke synderligt. Jeg prøver at lege med cirkulationspumpen

EDIT: Den er nu sat til fast hastighed, så nu prøver jeg mig frem og ser hvad jeg kan holde den nede på i watt for at få varmen rundt i radiator og gulvvarme
« Senest Redigeret: Nov 20, 2013, 14:46 af Mark RL »
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 240
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: PI tal
« Svar #43 Dato: Nov 20, 2013, 15:40 »
Jeg har idag prøvet at justere mine PI tal, da jeg nåede P 6.0/ I 0,00 og den stadig kørte 10%. Er jeg for hurtig eller har det noget at gøre at den er sat til MAX 65%?  :-\
Skal jeg hellere sætte KW fra 16 - 10. Den er lidt stor den brænder! Har igen brugt hele dagen i kælderen :-[
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: PI tal
« Svar #44 Dato: Nov 20, 2013, 17:17 »
Tror dog jeg skal lave en ny indstilling af brænder, da min flamme ved 10% nærmest ikke kan ses under skamol pladen :S og lige nu ved 35% stikker lidt ud over herden :S
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html