VVB - Drift problem..
« Dato: Nov 22, 2013, 15:47 »
Hej

Stod lige og lurede på fyret, da det skulle fra VVB til drift, nu vil det pludselig ikke køre over 24% svarende til 55-56gr. Setpunkt er 70gr 10 over 5 under, og det kører bare super når det starter op og går direkte på drift, snor lige kurver og intet skyden over eller under de 70grader.
Hvad kan det skyldes, P 1,2 I 0,10?

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: VVB - Drift problem..
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2013, 15:54 »
Hvad står din max. Ydelse under VVB til?
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline kasper

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: VVB - Drift problem..
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2013, 16:06 »
Den er på 100%

Offline kasper

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: VVB - Drift problem..
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2013, 20:06 »
Slet ingen??

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB - Drift problem..
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2013, 20:13 »
Har med v10.0466 oplevet noget der ligner. Når der skiftes fra VVB (ydelse måske = 80%) og til drift, så falder ydelse til måske 30% selvom fremløbstemperaturen kun er 50grd. Selv med P=1,4 og I=0,1 synes jeg der går lang tid inden der kom "gang" i driften.

/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline kasper

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: VVB - Drift problem..
« Svar #5 Dato: Nov 25, 2013, 21:10 »
Okay. Ja for jeg stod der nok en times tid og der skete absolut ikke mere, i drift% eller temperatur... Mystisk ::)

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB - Drift problem..
« Svar #6 Dato: Nov 25, 2013, 21:32 »
tjaa, efter 1,5t. er mit fremløb på 53grd. ved drift og bare 53% ydelse. Tænkte at ydelse jo godt kunne stige til f.eks. 80% så det gik lidt hurtigere med at varme op. Skal lige siges at der har været slukket det meste af dagen. derfor er fremløb ikke helt varmt endnu.

/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB - Drift problem..
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2013, 21:56 »
Har skiftet p led til 2
Så nu går det hurtigere med at komme op i ydelse.

/brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline kasper

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: VVB - Drift problem..
« Svar #8 Dato: Nov 26, 2013, 13:41 »
Det ser ud til at det hjalp med ny opdatering ^-^