Hmm, mon ikke det er Grundfos cirkulationspumper du har

Det med at termostatventilerne fungere kan være godt nok, men flowet gennem radiatoren bør også være justeret korrekt hvis man vil opnå jævn drift.
På f.eks. Danfoss (og nu er det Danfoss

) radiatortermostater kan man ofte indstille flowet gennem ventilen.
Hvis flowet er for stort til radiatorens og rummets størrelse, vil man opleve at termostatventilen går i "selvsving"' altså åbner for meget for så at lukke helt efter noget tid og derefter åbne for meget igen efter noget for så igen....
Hvis flowet er for lille vil man opleve at radiatoren ikke kan "følge med" når der er stort varmebehov.
En korrekt trimmet radiatortermostat vil holde et rimeligt konstant flow afh. af rummets varmebehov.
Har man mange uregulerede termostatventiler eller forkert justerede, kombineret med en moderne cirkulationspumpe med automatik, så får man typisk et meget svingende flow.
Derudover vil gulvvarme kredse med "for høj" fremløbstemperatur og telestater typisk også give nogle uheldige sving.
Hilsen
Michael
Jeg har sådan set hele 3 pumper
1 ved pillefyret - en Danfoss med noget automatik (er ikke i nærheden lige nu så jeg kan ikke se præcist)
1 ved det gamle oliefyr - også en Danfoss men kun med 3 hastigheder der kan skiftes manuelt
1 ved gulvvarmefordeleren - også en Danfoss men kun med 3 hastigheder der kan skiftes manuelt