Hej,
Helt enig med Michael F

Blæs rens skal stå på 1,5-2,0 x blæs høj, og hvis det giver problemer med askekage skal der justeres på længden af rens (tiden for rens) og/eller pausen (tiden mellem rens).
De piller der ligger i faldskakten og som køres ind under nedlukning, kan under normal drift ikke være over max effekten for brænderen.
Hvis herden så er fyldt til 100% drift på det tidspunkt hvor nedlukning skal foregå, risikerer man selvfølgelig at have maksimalt en lignende mængde i faldskakten, som så køres ind oveni.
Med en renseblæs på 1,5-2,0 er det ikke noget problem

Teoretisk kunne man godt lave nedlukningen så den først stille og roligt reducerede drift% til 10% for derefter at nedlukke, men det ville være skidt hvis der ikker er noget til at aftage varmen der produceres under nedreguleringen.
Jeg kan forstå af dit indlæg at du kører med akku. tank, hvilket er unormalt i forbindelse med et modulerende træpillefyr og helt unødvendigt.
Måske er det fordi du har et fastbrændselsfyr også, men så bør akkutanken kun være i brug sammen med fastbrændselsfyret.
Summa summarum, hvis du bruger fyret som det er tiltænkt, fungerer det uden røggener.
Hilsen
Michael