Alternativ til den leverede foto-føler
« Dato: Jan 19, 2014, 18:10 »
Hej

Jeg har monteret en lysfølsom modstand der erstatter den foto-føler der er leveret med mit Woody fyr (16Kw)

Der er vedhæftet en vejledning hvis det skulle have interesse for nogle af jer. hvis der er spørgsmål så stil dem her og jeg skal gøre mit bedste for at svare.

Driften kan ses her: pillefyr.mentz-nord.dk

/Karsten

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2014, 18:18 »
Og jeg kan så ikke få lov at vedhæfte filen, en helt simpel PDF fil  >:( >:( >:(

dropbox link: https://www.dropbox.com/s/htiizp8lryx3ie0/pillefyr_sensor.pdf?n=3188406

/Karsten

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2014, 19:03 »
Spændende - Meget spændende! Dén lysføler er placeret meget sikkert... Måske den kan overvejes af NBE-folkene til brændere på et fremtidigt tidspunkt. Jeg har aldrig skiftet en lysføler på mit eget anlæg, men har set et par smeltede stykker...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2014, 19:18 »
Meget smart og utrolig billigt. Men hvad er det den præcis gør som en normal censor ikke gør.??? :-\
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2014, 21:37 »
Meget smart og utrolig billigt. Men hvad er det den præcis gør som en normal censor ikke gør.??? :-\

Smart placering  ;)

Ingen risiko for ødelagt føler. Man kan lave det samme med original føleren, man kan bare pille den ud af huset., men det er selvfølgelig billigere at købe den løs.
Eneste ulempe jeg kan se, er at hvis det skulle blive nødvendig at pudse glasset, kan det være lidt bøvlet at komme til. Hvis den går kaput, er det også mere bøvlet at skifte den når den er loddet.

Det er helt sikkert noget jeg skal have kigget på.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #5 Dato: Jan 19, 2014, 21:55 »
Den gør det samme som den der er med leveret brænderen men den sidder meget mere sikkert da føleren til skakt temperaturen sidder næsten samme sted så hvis den bliver varm tager styringen action på det. -> ingen ødelagt føler pga. at temperaturen har været for høj.

Rengøring af glasset: Pillerne falder ned lige på den anden side og de renser glasset på den side - hvis det skulle blive nødvendigt at rense det er det bare at hive slangen af og glasset kan nåes med en finger. Hvis det skal renses på den side hvor føleren sidder er det bare af med afskærmningen og rense med en klud på en kort pind.

/Karsten

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2014, 06:59 »
Tænkte det samme som kenneth. Super ide men hvorfor ikke bare bruge den orginale føler og hvis man bruge den du henviser til hvorfor så ikke istedet for at lodde den på printet så lodde ledninger på modstanden og bruge skrueterminalerne ..
Men det er en super ide. Godt med nye indput og løsninger :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2014, 23:11 »
Det er mest tænkt som et forbedrende tiltag.
Denne fotomodstand giver mere signal ved samme flamme uden at give falske informationer til styringen.

Hvis man anvender den med leverede og monterer den der hvor jeg har monteret glaspladen vil den komme til at stikke ind i faldskakten og vil blive bombarderet med piller der falder ned i brændhovedet, og brænderhovedet vil blive støvet til da der ikke er helt tæt imellem den leverede holder til føler og føleren/monterings pladen. Ligeledes vil det være muligt at den får for høj temperatur og bliver defekt - min montage sidder i sikkerhed sammen med resten af elektronikken.

Jeg har valgt at lodde den fast for at sikre at den bliver siddende i positionen - min har siddet der et år nu.

/Karsten

Offline Energi Bornholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokerkontrol
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #8 Dato: Jan 20, 2014, 23:14 »
Hej

Jeg har monteret en lysfølsom modstand der erstatter den foto-føler der er leveret med mit Woody fyr (16Kw)

Der er vedhæftet en vejledning hvis det skulle have interesse for nogle af jer. hvis der er spørgsmål så stil dem her og jeg skal gøre mit bedste for at svare.

Driften kan ses her: pillefyr.mentz-nord.dk

/Karsten

OBS OBS... Lysføler indgår i brænderens typegodkendelse mht tilbagebrandssikring... 2 eltekniske og 1 mekanisk...Lysføler er 1 af de eltekniske, varm skakt er den 2.  Smelteslange den mekaniske....Udføres der konstruktive ændringer er jeg sikker på af forsikringen IKKE vil dække... hverken brænder eller  dit hus.... )-:
/Energi Bornholm - Hovedforhandler af NBE brændere på Bornholm

Ombygget Mascot ( Nyt motorprint, styring, blæser og skamol )
Ilt, røggas, interface, VVBtemp.kontrol, temperaturovervågning, pumpestyring.
Driftsoptimeret Norrahammer kedel fra 1965
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #9 Dato: Jan 21, 2014, 00:03 »
Hej

Jeg har monteret en lysfølsom modstand der erstatter den foto-føler der er leveret med mit Woody fyr (16Kw)

Der er vedhæftet en vejledning hvis det skulle have interesse for nogle af jer. hvis der er spørgsmål så stil dem her og jeg skal gøre mit bedste for at svare.

Driften kan ses her: pillefyr.mentz-nord.dk

/Karsten

OBS OBS... Lysføler indgår i brænderens typegodkendelse mht tilbagebrandssikring... 2 eltekniske og 1 mekanisk...Lysføler er 1 af de eltekniske, varm skakt er den 2.  Smelteslange den mekaniske....Udføres der konstruktive ændringer er jeg sikker på af forsikringen IKKE vil dække... hverken brænder eller  dit hus.... )-:

Føleren er blot flyttet. Det burde ikke have noget at skulle have sagt, den er jo faktisk mere sikker end originalen, der jo teoretisk kan kortslutte ved for høj varme.

I følge den snak jeg har haft med mit forsikringsselskab (Codan) så vil jeg mene at du har uret i at forsikringen ikke dækker. Hvis man med en bevist handling sætter sikkerheden over styr, ville det måske nok være en anden sag.

Mvh. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #10 Dato: Jan 21, 2014, 06:51 »
Ja det kan du selvfølgelig have ret i bornholm ved en tilbagebrand vil den smelte når den er i kammeret og stoppe tilførsel af piller. Det kan den jo ikke når den er udenfor.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #11 Dato: Jan 21, 2014, 11:05 »
Lamborg. Hvis den originale føler får for meget varme KAN den kortslutte og det vil af styringen blive opfattet som masser af lys . . . . . . . .

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #12 Dato: Jan 21, 2014, 11:22 »
Rigtigt min ven og hvor er sikkerheden så lige henne ..
Tror heller ikke på at du ville få nogen former for bøvl ud af det.Hvis endelig så ville du højst får en bøde for at have lavet noget dumt men ikke sådan at du ikke ville få forsikringen udbetalt .. Det sker altså kun hvis der er talt om direkte forsikringssvindel..
Der er masse af huse der er brændt på den begerundelse :-)
Kendte en kvinde der tøede frosne rør op med en tagpap brænder.. Der var halm på den anden side af muren !.. Ny gård men en bøde på 800 for dumhed... :-) Skylder at skrive det var IKKE med vilje....
Synes det er fremragende at nogen kommer med nye ideer . Det hjælper jo NBE med at tænke i retninger de måske ikke have gjort.
« Senest Redigeret: Jan 21, 2014, 11:22 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #13 Dato: Jan 21, 2014, 11:32 »
Lamborg: Sikkerheden består af de 2 næste trin.
1. Skakt temperaturen bliver for høj -> silosneglen stoppes og intern snegl starter på at køre bålet ind i kedlen (Som ved sluk)
Hvis trin 1 ikke stopper problemet:
2. Flex slangen brænder over og pillerne vil drysse på gulvet ved siden af brænderen - før eller senere brænder pillerne i brænderen ud og bålet slukkes.

Jeg vil herfra afholde mig fra at diskutere sikkerhed og alene kun besvare tekniske spørgsmål til mit forslag/forandrings forslag - som iøvrigt er præsenteret for Kim og Jannich for lang tid siden.

/Karsten

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Alternativ til den leverede foto-føler
« Svar #14 Dato: Jan 21, 2014, 12:01 »
Jamen det er jo også det jeg skriver eller måske ikke skriver men det jeg mener :-) . Der er ikke nogen sikkerhed i fotocellen og det skal der iøvrigt heller ikke være.
« Senest Redigeret: Jan 21, 2014, 12:02 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13