Forfatter Emne: Svært ved at få retur temp op over de 45 grader når det blæser?  (Læst 2725 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa jeg har som sag svær ved at få retur temp op over den 45 grader den ligger på ca. 45,5 grader og 60 grader frem, har måske skrevet om det få, p-led  3,0 i.led 0,20.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Hæv dit fremløb til 70 gr
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Hejsa jeg har som sag svær ved at få retur temp op over den 45 grader den ligger på ca. 45,5 grader og 60 grader frem, har måske skrevet om det få, p-led  3,0 i.led 0,20.
Torben, det ved du da, shunten, hvis du har sådan en, skal da bare stilles sådan du har de grader der nu passer til dit anlæg, ellers er det jo fordi du har et større forbrug med det blæsevejr og ikke særligt høje temperaturer der gør din retur er så lav.
Nu sidder din returmåler vel også det rigtige sted, ikke ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody