Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Log ind med brugernavn, kodeord og sessionslængde
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
:-)
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
»
Pillefyr
»
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB
»
svingende ydelse
Udskriv
Sider: [
1
]
Gå ned
Forfatter
Emne: svingende ydelse (Læst 3816 gange)
0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.
varde
Begynder
Indlæg: 7
Respekt optjent: +0/-0
svingende ydelse
«
Dato:
Feb 01, 2014, 20:00 »
Jeg syntes at ydelse og temp kører meget som i bølger, har ikke pillet ved pi er der nogle forslag til hvad der kan gøres
Logget
Scotte 16KW BS 1016 v7.0468
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=varde
opvarmer 305m2 beboelse +værksted
forbrug 10 ton
michael f
Beta tester
Top of the pop
Indlæg: 7717
Respekt optjent: +228/-181
NBE Support
Sv: svingende ydelse
«
Svar #1 Dato:
Feb 01, 2014, 20:27 »
Her du et link til styringen ?
Logget
Best regards
Michael fra StokerCloud Support
http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her
https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger
https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
michael f
Beta tester
Top of the pop
Indlæg: 7717
Respekt optjent: +228/-181
NBE Support
Sv: svingende ydelse
«
Svar #2 Dato:
Feb 01, 2014, 20:34 »
Kig her
http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf
Side 19 og 20
Logget
Best regards
Michael fra StokerCloud Support
http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her
https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger
https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
varde
Begynder
Indlæg: 7
Respekt optjent: +0/-0
Sv: svingende ydelse
«
Svar #3 Dato:
Feb 01, 2014, 20:41 »
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=varde
Logget
Scotte 16KW BS 1016 v7.0468
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=varde
opvarmer 305m2 beboelse +værksted
forbrug 10 ton
michael f
Beta tester
Top of the pop
Indlæg: 7717
Respekt optjent: +228/-181
NBE Support
Sv: svingende ydelse
«
Svar #4 Dato:
Feb 01, 2014, 21:44 »
Prøv P = 1.2 og I = 0.10
Logget
Best regards
Michael fra StokerCloud Support
http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her
https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger
https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
varde
Begynder
Indlæg: 7
Respekt optjent: +0/-0
Sv: svingende ydelse
«
Svar #5 Dato:
Feb 01, 2014, 22:03 »
så har jeg ændret tallene. har været inde og se på dit fyr det kører mere lige der udad, ser bedre ud
Logget
Scotte 16KW BS 1016 v7.0468
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=varde
opvarmer 305m2 beboelse +værksted
forbrug 10 ton
varde
Begynder
Indlæg: 7
Respekt optjent: +0/-0
Sv: svingende ydelse
«
Svar #6 Dato:
Feb 01, 2014, 22:47 »
Tak for hjælpen michael det var ligesom at smide olie på de oprørte vande
men du må da gerne kaste et blik på den og komme med forslag til at gøre den endnu bedre.
«
Senest Redigeret: Feb 01, 2014, 23:18 af varde
»
Logget
Scotte 16KW BS 1016 v7.0468
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=varde
opvarmer 305m2 beboelse +værksted
forbrug 10 ton
michael f
Beta tester
Top of the pop
Indlæg: 7717
Respekt optjent: +228/-181
NBE Support
Sv: svingende ydelse
«
Svar #7 Dato:
Feb 02, 2014, 07:31 »
Måske lidt mindre I.
ca. 0.9 eller 08
Logget
Best regards
Michael fra StokerCloud Support
http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her
https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger
https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
varde
Begynder
Indlæg: 7
Respekt optjent: +0/-0
Sv: svingende ydelse
«
Svar #8 Dato:
Feb 02, 2014, 08:46 »
p 1,2 i 0,09 så ser vi hvad der sker, indtil videre er det da blevet ret godt
Logget
Scotte 16KW BS 1016 v7.0468
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=varde
opvarmer 305m2 beboelse +værksted
forbrug 10 ton
Udskriv
Sider: [
1
]
Gå Op
Stokerforum
»
Pillefyr
»
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB
»
svingende ydelse