Forfatter Emne: Piller i askeskuffe efter forbrænding?  (Læst 17771 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #15 Dato: Feb 04, 2014, 12:27 »
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen

Styring v10.

Din Lux kurve viser at din foto føler ikke er optimal.
Og din I er lidt for stor.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #16 Dato: Feb 04, 2014, 12:35 »
Hvad kan jeg selv gøre for at ændre dette?
Hvad er I ?

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen

Styring v10.

Din Lux kurve viser at din foto føler ikke er optimal.
Og din I er lidt for stor.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #17 Dato: Feb 04, 2014, 12:44 »
Hvad kan jeg selv gøre for at ændre dette?
Hvad er I ?

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen

Styring v10.

Din Lux kurve viser at din foto føler ikke er optimal.
Og din I er lidt for stor.

Tag foto føleren ud og tør den ren for smuld.
Når du sætter den ind igen skal den klare plastik pege mod bålet.
Den skal være passende inde i brænderen.
Se video 3 http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #18 Dato: Feb 04, 2014, 12:47 »
Tak - det prøver jeg.

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #19 Dato: Feb 04, 2014, 17:22 »
Hej Erik 1 , I ledet finder du under Regulering  ;)
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #20 Dato: Feb 04, 2014, 18:05 »
Du kan finde en fin beskrivelse af hvad I og P led er på http://www.mhes.dk
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline Sewerforever

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #21 Dato: Feb 04, 2014, 18:53 »
Hejsa
kan se du har en u hærd . Den skal du prøve at tage ud og udvide den så den lige kan sættes tilbage.
De har det med at bøje lidt ind for oven, så kommer der en masse luft op langs siden istedet for ind gennem hullerne.
Ikke noget med bare at give mere luft.

Mvh. Michael

Offline Docxanne

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
  • 16kW Blackstar
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #22 Dato: Feb 05, 2014, 10:06 »
Hej
Fantastisk at der findes et sted som stokerforum. Håber af få gode fif   :D
Jeg kom hjem i går til et stoppet fyr pga for høj skakttemperatur og et billede, der lignede det tidlgere her postede, men der var ikke bare sorte piller i askeskuffen, der var et bjerg helt ind i forbrændingsrummet.
Hvad er det første en garvet træpillefyrer forestiller sig som årsagen?
Jeg havde renset hele fyret på nær røgrøret 3 dage inden. Har haft fyret (16kW Blackstar) siden forsommeren, og det har aldrig været rigtigt godt indstillet - altid en fornemmelse af for høj fodring med træpillerne og brug for rens af herden min. hver 2. dag. Havde derfor i en periode sat afvejningstallet en del højere end det faktiske tal, men efter seneste rensning forsøgt at bruge det faktiske tal og autoberegning igen. Resultat som nævnt.
Nu vil jeg gå ud og rense det ud - igen, og forsøge at rengøre lysføleren uden min gode nabos hjælp.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #23 Dato: Feb 05, 2014, 10:17 »
Det lyder til at der er brug for ny afvejning, og et tjek (justering) af blæser på 10 50 og 100% drift ;)
Det skal siges at det med at rense herden hver dag eller hver anden, det skal jeg også, da jeg ikke har fået kompressor rens endnu.
Hej
Fantastisk at der findes et sted som stokerforum. Håber af få gode fif   :D
Jeg kom hjem i går til et stoppet fyr pga for høj skakttemperatur og et billede, der lignede det tidlgere her postede, men der var ikke bare sorte piller i askeskuffen, der var et bjerg helt ind i forbrændingsrummet.
Hvad er det første en garvet træpillefyrer forestiller sig som årsagen?
Jeg havde renset hele fyret på nær røgrøret 3 dage inden. Har haft fyret (16kW Blackstar) siden forsommeren, og det har aldrig været rigtigt godt indstillet - altid en fornemmelse af for høj fodring med træpillerne og brug for rens af herden min. hver 2. dag. Havde derfor i en periode sat afvejningstallet en del højere end det faktiske tal, men efter seneste rensning forsøgt at bruge det faktiske tal og autoberegning igen. Resultat som nævnt.
Nu vil jeg gå ud og rense det ud - igen, og forsøge at rengøre lysføleren uden min gode nabos hjælp.
« Senest Redigeret: Feb 05, 2014, 10:23 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Docxanne

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
  • 16kW Blackstar
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #24 Dato: Feb 05, 2014, 12:02 »
Optændingen skulle være godt igang derude nu, men jeg skal have indstillet flammen efter vejledningen. Jeg er usikker på betydningen af ordet "mætning"... hvad er mættet med hvad? Og når man skal låse effekten på 10, 50 og 100% har jeg ikke kunnet finde ud af hvor. På mhes fandt jeg måske løsningen. Er det rigtigt forstået, at det er lige under autoberegningsknappen, at man sætter både min og max på henholdsvis 10, 50 og 100, og for hvert trin regulerer blæseren så flammen er som den gerne skulle være?
Har fået hjælp i starten af en god nabo, men "starten" er ved at  være overstået...

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #25 Dato: Feb 05, 2014, 14:47 »
Ja det er inde under regulering at man fastlåser min. og max. ;)
At beskrive flammen med ord er lidt vanskelig, da vi ikke alle ser skrevet tekst som det samme billede.
Optændingen skulle være godt igang derude nu, men jeg skal have indstillet flammen efter vejledningen. Jeg er usikker på betydningen af ordet "mætning"... hvad er mættet med hvad? Og når man skal låse effekten på 10, 50 og 100% har jeg ikke kunnet finde ud af hvor. På mhes fandt jeg måske løsningen. Er det rigtigt forstået, at det er lige under autoberegningsknappen, at man sætter både min og max på henholdsvis 10, 50 og 100, og for hvert trin regulerer blæseren så flammen er som den gerne skulle være?
Har fået hjælp i starten af en god nabo, men "starten" er ved at  være overstået...
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #26 Dato: Feb 05, 2014, 14:53 »
Der ligger faktisk også nogle video klip på http://www.mhes.dk, hvor man kan se forskellig flammer både med for lidt og for meget luft, samt ved 10%, 50% og 100%
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #27 Dato: Feb 05, 2014, 17:23 »
Når du skal stille blæseren ved 10 ,50 og 100 % låser du min og max som du har fundet ud af , så låser du den i 100 % lader den køre 3-4 minutter , så åbner du låget og kikker hurtigt (du kan kun regne med flammen de første sekunder ) blæseren stiller du så flammen er gulligt i spidserne og du lige kan fornemme lidt sort røg spidser ,( hver gang du stiller på blæseren skal den have nogle minutter før du kikker igen ), når du har fundet det rigtige sted skal den have et trin op , så gør du det samme ved 50 og 10 % , hvis det ikke kan køre ved 10 % skal du hæve min ydelsen under snegl , når fyret har kørt et stykke tid  , kan du se på kedelsiderne om det er stillet ok , de må ikke være sorte  (for lidt luft) men skal have farve som kaffegrums , så er det ok  ;)
Ps hold øje med at kedel temp ikke bliver for høj når du stiller blæseren , fyret kan jo ikke regulere når du låser ydelsen  ^-^
« Senest Redigeret: Feb 05, 2014, 17:28 af Bjarne Larsen »
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #28 Dato: Feb 05, 2014, 17:38 »
En rigtig god beskrivelse  ;)
...blot med den lille hage at man ikke bør justere efter farven på belægninger på kedelsiderne, da disse sagtens kan blive sorte selv ved korrekt forbrænding.
Det er farven på asken i askeskuffen man skal justere efter  ;)

Hilsen
Michael

Når du skal stille blæseren ved 10 ,50 og 100 % låser du min og max som du har fundet ud af , så låser du den i 100 % lader den køre 3-4 minutter , så åbner du låget og kikker hurtigt (du kan kun regne med flammen de første sekunder ) blæseren stiller du så flammen er gulligt i spidserne og du lige kan fornemme lidt sort røg spidser ,( hver gang du stiller på blæseren skal den have nogle minutter før du kikker igen ), når du har fundet det rigtige sted skal den have et trin op , så gør du det samme ved 50 og 10 % , hvis det ikke kan køre ved 10 % skal du hæve min ydelsen under snegl , når fyret har kørt et stykke tid  , kan du se på kedelsiderne om det er stillet ok , de må ikke være sorte  (for lidt luft) men skal have farve som kaffegrums , så er det ok  ;)
Ps hold øje med at kedel temp ikke bliver for høj når du stiller blæseren , fyret kan jo ikke regulere når du låser ydelsen  ^-^
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #29 Dato: Feb 05, 2014, 18:27 »
Jeg har i dag haft besøg af Leif P, bruger her på Stokerforum, som tilbød at komme og kikke på indstillingerne til mit fyr. Det var rigtig godt at have en til at forklare de meste basale ting.
Selve blæserindstillingerne og P var noget forkerte hvilket i hvert fald understreger at det ikke nødvendigvis er så nemt trods alt.

Nu bliver det spændende at følge fyret de kommende dage http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen