Startet af MiKSaR^, Feb 11, 2014, 20:31

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

MiKSaR^

Hey, har i lørdags installeret et 10kw Scotte pillefyr og Blackstar 1016 kedel med semirens og v. 10 styring. Trækstabilisator er også monteret på røgrør.
Lige siden installationen har jeg kæmpet med at få skidtet igang og kører stabilt, men stadig uden held. Det virker som om at brænderen bliver kvalt i piller.
Skakten bliver fyldt og ilden går ud, hvilket resultere i stop.
Har max været oppe på 55 grader i kedeltemp. en enkel gang...

Har vejet sneglen af 3 gange og justeret ind. Og har prøvet at justere blæser ud fra MHES's "Grundlæggende information om NBE brændere"  men intet har virket.

Troede det var ganske simpelt, sætte stikket i, veje af, og så kørte det, men har vist sig at være et rent mareridt.

Håber der er nogen der ka hjælpe for jeg er ved at have tabt modet.
Spørg endelig efter yderlig information, om nødvendig!

Leif P

#1
Hvis det er U-herd med skamol, så bliver man lidt snydt af billederne, da der skal mere luft til, og det din herd bliver fyldt med piller siger det samme ;)

Edit:
har lige taget et citat fra xkfc som lyder:
Er herden overfyldt med piller, får den for lidt luft.
Blæses pillerne bare af, får den for meget, eller rens står for højt.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

MiKSaR^

Oki, har du nogen god ide til blæser justering Leif?
Mener standarden hed: 19-25-30...

N P K

Citat fra: MiKSaR^ Dato Feb 11, 2014, 20:46
Oki, har du nogen god ide til blæser justering Leif?
Mener standarden hed: 19-25-30...

Start du bare med standardtallene i blæs

Autoberegning er den på ja/on?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Leif P

Ja det er korrekt. Men man kan kun tage dem som et udgangspunkt, og det er vidt forskelligt efter hvor meget træk man har i skorsten, og hvilke piller man bruger.
Min er sat ned til 7 kw, så mine tal er jo også defor lidt lavere i toppen. Men de er 17 - 21 - 25
Citat fra: MiKSaR^ Dato Feb 11, 2014, 20:46
Oki, har du nogen god ide til blæser justering Leif?
Mener standarden hed: 19-25-30...
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

N P K

Citat fra: MiKSaR^ Dato Feb 11, 2014, 20:31
Hey, har i lørdags installeret et 10kw Scotte pillefyr og Blackstar 1016 kedel med semirens og v. 10 styring. Trækstabilisator er også monteret på røgrør.
Lige siden installationen har jeg kæmpet med at få skidtet igang og kører stabilt, men stadig uden held. Det virker som om at brænderen bliver kvalt i piller.
Skakten bliver fyldt og ilden går ud, hvilket resultere i stop.
Har max været oppe på 55 grader i kedeltemp. en enkel gang...

Har vejet sneglen af 3 gange og justeret ind. Og har prøvet at justere blæser ud fra MHES's "Grundlæggende information om NBE brændere"  men intet har virket.

Troede det var ganske simpelt, sætte stikket i, veje af, og så kørte det, men har vist sig at være et rent mareridt.

Håber der er nogen der ka hjælpe for jeg er ved at have tabt modet.
Spørg endelig efter yderlig information, om nødvendig!

Hvilken opdatering køre du med i V10 ?
Du kan se det i download menuen
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

MiKSaR^

Ja, autoberegning er sat på on.
Men ved ærligt talt ik hva opdatering den kører. Har ik selv opdateret.
Det vil jeg da lige tjekke op på imorn.

Hjemme teori

Hvorfor har du valgt at drosle den ned?

Citat fra: Leif P Dato Feb 11, 2014, 20:57
Ja det er korrekt. Men man kan kun tage dem som et udgangspunkt, og det er vidt forskelligt efter hvor meget træk man har i skorsten, og hvilke piller man bruger.
Min er sat ned til 7 kw, så mine tal er jo også defor lidt lavere i toppen. Men de er 17 - 21 - 25
Citat fra: MiKSaR^ Dato Feb 11, 2014, 20:46
Oki, har du nogen god ide til blæser justering Leif?
Mener standarden hed: 19-25-30...
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Leif P

Det var da den blev sat op, og smeden havde haft en montør ude for at se på den, og han satte den ned, og da det er mere end rigeligt til mig har jeg ikke ændret på det :)
Citat fra: Hjemme teori Dato Feb 12, 2014, 10:15
Hvorfor har du valgt at drosle den ned?

Citat fra: Leif P Dato Feb 11, 2014, 20:57
Ja det er korrekt. Men man kan kun tage dem som et udgangspunkt, og det er vidt forskelligt efter hvor meget træk man har i skorsten, og hvilke piller man bruger.
Min er sat ned til 7 kw, så mine tal er jo også defor lidt lavere i toppen. Men de er 17 - 21 - 25
Citat fra: MiKSaR^ Dato Feb 11, 2014, 20:46
Oki, har du nogen god ide til blæser justering Leif?
Mener standarden hed: 19-25-30...
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Hjemme teori

Der er ingen grund til at drosle ned! hvis ikke der er et behov kører fyret jo bare ikke derop. Skulle der derimod opstå behov, kan fyret køre højere. Det jeg mener er, at med et modulerende fyr er der ingen grund til at skrue, ned hvis ikke det løser et problem. Du vinder ikke noget ved det!

Citat fra: Leif P Dato Feb 12, 2014, 15:28
Det var da den blev sat op, og smeden havde haft en montør ude for at se på den, og han satte den ned, og da det er mere end rigeligt til mig har jeg ikke ændret på det :)
Citat fra: Hjemme teori Dato Feb 12, 2014, 10:15
Hvorfor har du valgt at drosle den ned?

Citat fra: Leif P Dato Feb 11, 2014, 20:57
Ja det er korrekt. Men man kan kun tage dem som et udgangspunkt, og det er vidt forskelligt efter hvor meget træk man har i skorsten, og hvilke piller man bruger.
Min er sat ned til 7 kw, så mine tal er jo også defor lidt lavere i toppen. Men de er 17 - 21 - 25
Citat fra: MiKSaR^ Dato Feb 11, 2014, 20:46
Oki, har du nogen god ide til blæser justering Leif?
Mener standarden hed: 19-25-30...
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Leif P

Ja ved godt der ikke er meget forskel ud over at ens ydelses procenter bliver mindre pr procent, men det var jo også kun fordi montøren stillede det på det, og jeg vil jo aldrig få brug for det med mit lille hus ;)
Citat fra: Hjemme teori Dato Feb 13, 2014, 18:23
Der er ingen grund til at drosle ned! hvis ikke der er et behov kører fyret jo bare ikke derop. Skulle der derimod opstå behov, kan fyret køre højere. Det jeg mener er, at med et modulerende fyr er der ingen grund til at skrue, ned hvis ikke det løser et problem. Du vinder ikke noget ved det!

Citat fra: Leif P Dato Feb 12, 2014, 15:28
Det var da den blev sat op, og smeden havde haft en montør ude for at se på den, og han satte den ned, og da det er mere end rigeligt til mig har jeg ikke ændret på det :)
Citat fra: Hjemme teori Dato Feb 12, 2014, 10:15
Hvorfor har du valgt at drosle den ned?

Citat fra: Leif P Dato Feb 11, 2014, 20:57
Ja det er korrekt. Men man kan kun tage dem som et udgangspunkt, og det er vidt forskelligt efter hvor meget træk man har i skorsten, og hvilke piller man bruger.
Min er sat ned til 7 kw, så mine tal er jo også defor lidt lavere i toppen. Men de er 17 - 21 - 25
Citat fra: MiKSaR^ Dato Feb 11, 2014, 20:46
Oki, har du nogen god ide til blæser justering Leif?
Mener standarden hed: 19-25-30...
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

MiKSaR^

Tråden sluttes...

Min vvs-montør jeg købtefyret ved kom hjem fra ferie idag. Han kom forbi med det samme og fik skidtet til at køre.

Tak til dem der forsøgte at hjælpe.