Forfatter Emne: neddrosling fra 16kw til 10kw  (Læst 9593 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
neddrosling fra 16kw til 10kw
« Dato: Feb 21, 2014, 18:47 »
er der nogen der kan fortælle den bedste løsning på neddrosling.
har en 16kw Woody brænder og kan ikke holde ild i bålet under 2,3kw.
kan ikke se at sætte max til 63% vil gøre at jeg kan sænke under 2,3kw.
hvis jeg sætter brænderen til en 10kw i styringen vil tallene i autoberegning. snegl køretid 10% blive mindre, og vil 16kw uherden fungere.
vil helst ikke ud og købe en ny 10kw brænder.
grunden til mit spørgsmål er at jeg gerne vil kunne køre længere ind i den varme sæson.
bruger ca 17-22kg piller i døgnet ved 10-13% effekt
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2014, 18:53 »
Sommerherd er vist eneste løsning for at komme ned i effekt.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #2 Dato: Feb 21, 2014, 18:54 »
Eller brug urstyring hvis varmebehovet ikke er større.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #3 Dato: Feb 21, 2014, 19:01 »
ja ur styring kunne være en løsning men at kunne sænke minimums forbruget ville være en bedre løsning derfor mit spørgsmål. 
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #4 Dato: Feb 21, 2014, 19:07 »
Sommerherd er ihvertfald udgangspunktet hvis skal sige det, da jeg kører meget i lav drift, og det kan sommerherd bedre ;)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 240
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #5 Dato: Feb 21, 2014, 19:19 »
Hej fnuddi
Hvormeget varmer du op? Hvorlænge har du haft brænderen og hvem har beregnet dit behov. Jeg har selv prøvet at drosle mit fyr ned, jeg synes ikke det funkede rigtig godt så jeg fik ny brænder. Det var heldigvis min smed der havde regnet forkert, så jeg fik det uden beregning det var så kun ca. 6mdr gammelt. Det var måske en mulighed!

Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #6 Dato: Feb 21, 2014, 20:14 »
jeg varmer 200m2 og brænderen er 5mdr gammel  skal udvide med 30m2 senere  men det ser ud til at mit hus er så godt isoleret at der kun er brug for en 10kw brænder, jeg valgte selv en 16kw frem for en 10kw. øv.
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #7 Dato: Feb 21, 2014, 20:32 »
Har du et link til din styring ?
Så kunne det jo være at der var en indstilling der kunne optimeres !
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #8 Dato: Feb 21, 2014, 20:38 »
nej er ikke på stokercloud desværre. har du ellers et bud på neddrosling michael
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #9 Dato: Feb 21, 2014, 20:46 »
Vær meget omhyggelig med 10% indstillingen + min drift så lav som mulig.
Brug nogle timer på det, og indstil så i helt små step.
Helt ned til den går ud.
Tålmodighed og 10 til 15 min imellem indstillings ændringerne.
Når du kigger ned til flammen, så har du mindre tid end et split sekund, så er der falsk luft og flammen er forkert at se på.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #10 Dato: Feb 21, 2014, 21:07 »
ok vil prøve igen det største problem ved at stille lavere end 2,3 er at lys går i 0, 1min går så op igen til 100. ned og op hele tiden, somme tider kun til 30 ved ikke om den kan holde sig i gang i flere timer? hvad siger du til det.
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #11 Dato: Feb 21, 2014, 21:09 »
er der nogen der kan fortælle den bedste løsning på neddrosling.
har en 16kw Woody brænder og kan ikke holde ild i bålet under 2,3kw.
kan ikke se at sætte max til 63% vil gøre at jeg kan sænke under 2,3kw.
hvis jeg sætter brænderen til en 10kw i styringen vil tallene i autoberegning. snegl køretid 10% blive mindre, og vil 16kw uherden fungere.
vil helst ikke ud og købe en ny 10kw brænder.
grunden til mit spørgsmål er at jeg gerne vil kunne køre længere ind i den varme sæson.
bruger ca 17-22kg piller i døgnet ved 10-13% effekt

Måske er dit fyr ikke justeret rigtigt, for regner man lidt på det pilleforbrug du oplyser er der noget galt (tror jeg)

17-22kg piller svarer jo til 3,25-4,21kw/t og så burde et 16kw fyr da skrive 20-26%
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #12 Dato: Feb 21, 2014, 21:10 »
ok vil prøve igen det største problem ved at stille lavere end 2,3 er at lys går i 0, 1min går så op igen til 100. ned og op hele tiden, somme tider kun til 30 ved ikke om den kan holde sig i gang i flere timer? hvad siger du til det.

Du kan ellers tro at en sommerherd afhjælper lux problemet, sommerherden samler bålet.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #13 Dato: Feb 21, 2014, 21:18 »
Med at lys går ud i mere end 1 min. bør du akseptere , da bare der er lys hver 4 min, så er det ok.
Justerede mit fyr med ren herd, og lyset kom kun hver 2,5 min. , men når det har brændt og begyndt at fylde lidt på herden efter et halvt til et helt døgn er det anderledes ;)
ok vil prøve igen det største problem ved at stille lavere end 2,3 er at lys går i 0, 1min går så op igen til 100. ned og op hele tiden, somme tider kun til 30 ved ikke om den kan holde sig i gang i flere timer? hvad siger du til det.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: neddrosling fra 16kw til 10kw
« Svar #14 Dato: Feb 21, 2014, 21:20 »
hej xkfc står lige nu på 2,4 i min. viser 3,15 snegl køretid og 18% effekt skalaen viser ikke i kg så de 17kg er ca. forbrug kender ikke ret meget til udregningen  men det er mine tal. hvad skulle det være ud fra dine udregninger
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html