Forfatter Emne: Akkumuleringstank  (Læst 17032 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Akkumuleringstank
« Dato: Maj 05, 2014, 15:46 »
Hej alle

Jeg overvejer kraftigt solvarme- med styrring fra NBE, således at dette kan kommunikere med mit Blackstar pillefyr styrring.

Har fået anbefalet Sonnenkraft paneler, da disse kan placeres helt nede på lægterne (lidt som et Velux vindue), og dermed "integreres" i taget- dette har jeg dog ikke tænkt før næste år, hvor taget på garagen alligevel skal skiftes.

Jeg overvejer i skrivende stund, en isoleret akkumuleringstank som sættes ind i kredsløbet ved fyret....

Derfor er mit spørgsmål som følger:
Er det noget man "bare" lige montere- jeg kan sagtens selv fikse den slags- men mere i retningen af, vil fyret automatisk finde ud af, at der nu er mere vand til centralvarmen, og dermed få længere imellem start og stop på pillefyret?

Alternativt- hvad gør den sparsommelige pillefyrs ejer om sommeren?? :)

PFT.

/Mark

« Senest Redigeret: Maj 05, 2014, 15:58 af markpetersen »
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #1 Dato: Maj 05, 2014, 17:17 »
Det er ikke det samme vand der cirkulere i solfangerne som i pillefyret.
Du kan bygge det op som på diagrammet her http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Hvilken af de tre muligheder passer dig bedst ?

Pillefyr styring og solfanger styring behøver ikke at kunne sammenbygges.
Dit pillefyr vil bare stoppe når temperaturen i beholderen er høj nok.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #2 Dato: Maj 05, 2014, 17:21 »
hvis du monterer en aku.tank skal du have en ekstra pumpe kørende eller tanken monteres så den kører på selvcirkulation,der er ikke noget at spare ved en aku.tank  den sparsommelige kører med urstyring så den starter og kører efter behov, jeg bruger ca 5 kg i døgnet. mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #3 Dato: Maj 05, 2014, 18:16 »
Hej Michael
Tak for hurtigt svar.

Umiddelbart løsning nr. 1 ( http://www.nbe.dk/files/manager/stage%201%20solvarme%20standard%20diagram%20og%20eltilslutning.pdf )

Når du skriver det ikke er det samme vand som cirkulere, er det vel fordi trevejs ventil lukker ved given for lav temp fra solen, hvorefter suncomfort fortæller pillefyret om at starte og trevejsventilen skifter rundt?

scottedor: Jeg benytter allerede ur styrring, men er nervøs for tærring. Jeg har programmeret en service, som overvåger min retur temperatur, og den bliver relativt hurtig afkølet.. Lige om lidt når det er varmere, er det en anden snak.. Men det er her jeg tænker, at en aku tank er en go ide, også hvis når jeg påtænker at montere fuldt solcelle anlæg næste år.

[opdateret 19:25 - p.s. jeg har faktisk idag pga vejret, slået ur styrring fra igen, da jeg får retur temp på 30-33 i løbet af en time]
« Senest Redigeret: Maj 05, 2014, 18:36 af markpetersen »
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #4 Dato: Maj 05, 2014, 18:58 »
Det er ikke det samme vand i solfanger kredsen som i radiator kredsen.
I solfanger kredsen er der frostvæske i, det må der ikke være i radiator kredsen.
At returen bliver kold i kedlen når du ikke fyrer i den er ok.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #5 Dato: Maj 05, 2014, 19:05 »
Hmm, der må da gerne være frostvæske i radiator kredsen, det er bare pokkers dyrt  ;)
Det bruges ofte ved centralvarmeanlæg i sommerhuse, hvor frostsikring kan være nødvendigt  ;)

Hilsen
Michael

Det er ikke det samme vand i solfanger kredsen som i radiator kredsen.
I solfanger kredsen er der frostvæske i, det må der ikke være i radiator kredsen.
At returen bliver kold i kedlen når du ikke fyrer i den er ok.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #6 Dato: Maj 05, 2014, 19:56 »
hvis du påtænker solvarme skal du have den rigtige aku.tank med 2 varmespiraler. mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #7 Dato: Maj 06, 2014, 14:16 »
Tak for jeres svar.

I dag sidder fyret for enden af et 25m. nedgravet isoleret pex rør, til frem- og tilbageløb- med de nødvendige elementer hertil...

Hvis jeg køber aku tank med to spiraler går jeg ud fra, at den ene spiral varmes af solen, og den anden spiral varmes fra kedlen?

Betyder det så, at det vand som befinder sig i aku tanken, skal kobles på frem og tilbageløb, og altså ikke via kedlen direkte mere?

Håber det giver mening :)

PFT.
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #8 Dato: Maj 06, 2014, 15:09 »
Tak for jeres svar.

I dag sidder fyret for enden af et 25m. nedgravet isoleret pex rør, til frem- og tilbageløb- med de nødvendige elementer hertil...

Hvis jeg køber aku tank med to spiraler går jeg ud fra, at den ene spiral varmes af solen, og den anden spiral varmes fra kedlen?

Betyder det så, at det vand som befinder sig i aku tanken, skal kobles på frem og tilbageløb, og altså ikke via kedlen direkte mere?

Håber det giver mening :)

PFT.

Tank med to spiraler er varmt vands beholder,  med solfanger tilslutning.
Ligesom på diagrammer her http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Akkutank er lagertank der varmer i stedet for fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #9 Dato: Maj 06, 2014, 15:16 »
Okay, så er jeg først forvirret.... :)

Jeg kommer ikke til at varme vvb med sol, men kun central varme, da vvb befinder sig i hus, som ikke er samme bygning som kedlen...

Det efterlader mig med en konklusion (som jeg antager kan være forkert :) )

Jeg opsætter aku tank med én spiral til solvarme. Resten af vandet i tanken, er centralvarme vand.
Hvis solen ikke kan klare sagerne selv, starter fyret og hjælper til? ....det er vel her suncomfort kommer ind i biledet, og etablere intelligensen mellem sol og kedel tænker jeg....
« Senest Redigeret: Maj 06, 2014, 15:16 af markpetersen »
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #10 Dato: Maj 06, 2014, 16:42 »
Hmm, det er en noget atypisk opstilling du der har i tankerne  ;)

Må jeg spørge hvad ideen skulle være ?
En solfanger er absolut mest effektiv om sommeren, altså når du ikke har behov for at varme huset op.
Det er årsagen til at solfangere almindeligvis bruges til at opvarme det varme vand, da der bruges omtrent lige meget af det sommer og vinter.

Jeg kan godt følge fin ide, jeg kan bare ikke rigtigt se at den kan blive økonomisk rentabel.

Hilsen
Michael

Okay, så er jeg først forvirret.... :)

Jeg kommer ikke til at varme vvb med sol, men kun central varme, da vvb befinder sig i hus, som ikke er samme bygning som kedlen...

Det efterlader mig med en konklusion (som jeg antager kan være forkert :) )

Jeg opsætter aku tank med én spiral til solvarme. Resten af vandet i tanken, er centralvarme vand.
Hvis solen ikke kan klare sagerne selv, starter fyret og hjælper til? ....det er vel her suncomfort kommer ind i biledet, og etablere intelligensen mellem sol og kedel tænker jeg....
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #11 Dato: Maj 07, 2014, 13:11 »
Hej Michael

Sagen kort fortalt :)

Som tidligere nævnt har jeg VVB placeret i mit hus, altså ikke samme bygning som fyret...

Jeg benytter om sommeren kun fyret til varmt vand, lidt gulvvarme på badeværelserne og køkken med klinker, men kun via 30 grader til gulve..

Min tanke var, at have en aku tank med centralvarme vand, og altså smide den ind efter fyret. Heri ville jeg lade varmt sol vand løbe ind i spiral, for at holde temperauren oppe i aku tank. Hvis temperatur falder starter fyret... Simpelt.... Tænker jeg.... :)

Lyder det helt hul i hovedet?

Folk med solvarme- benytter de kun dette til at opvarme VVB?

PFT :)

//Mark
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #12 Dato: Maj 07, 2014, 13:33 »
Hej Michael

Sagen kort fortalt :)

Som tidligere nævnt har jeg VVB placeret i mit hus, altså ikke samme bygning som fyret...

Jeg benytter om sommeren kun fyret til varmt vand, lidt gulvvarme på badeværelserne og køkken med klinker, men kun via 30 grader til gulve..

Min tanke var, at have en aku tank med centralvarme vand, og altså smide den ind efter fyret. Heri ville jeg lade varmt sol vand løbe ind i spiral, for at holde temperauren oppe i aku tank. Hvis temperatur falder starter fyret... Simpelt.... Tænker jeg.... :)

Lyder det helt hul i hovedet?

Folk med solvarme- benytter de kun dette til at opvarme VVB?

PFT :)

//Mark

Nej, det lyder ikke tosset, men den tank skal altså være pænt stor for at det projekt kan lade sig gøre.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #13 Dato: Maj 07, 2014, 13:37 »
HEHE  O0

Hvad taler vi her om- 1000 liter..... eller meget mere?
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Akkumuleringstank
« Svar #14 Dato: Maj 07, 2014, 13:51 »
HEHE  O0

Hvad taler vi her om- 1000 liter..... eller meget mere?

Ja måske.
Hvis du vil have varme nogle timer, så skal den være meget større end det du nævner.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/