Hej Per,
Hvis du sætter antal kg før kompressorrens til 999 kg, så kommer dit kompressorrens forhåbentlig aldrig til at rense på kg

Det med st den udfører kompressorrens når den stopper, det er helt standard så du skal ikke gøre andet end at indstille en udgang til kompressorrens.
Når fyret kører, tæller en kg-tæller hvor mange træpiller der er kør gennem brændren og når indstillet antal kg (999 kg) er opnået fyres kompressorrens af og tælleren nulstilles.
Det samme sker hver gang fyret stopper, så derfor vil du sandsynligvis aldrig opleve at den renser på kg.
Hilsen
Michael
Tak for svar , og jeg har nogle 1st klasses piller så fint med når fyret er slukket men hvordan skal jeg indstille dette i styringen 
V H Per.