Forfatter Emne: Manglende opstart af vvb  (Læst 19822 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kattemad

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
Manglende opstart af vvb
« Dato: Sep 13, 2014, 14:58 »
Jeg har v.10 men kan ikke få fyret til at starte op for at varme brugsvand. På styringen kan jeg godt se temperaturen på vvb, men ikke på pc/mobilen. Om det har noget med hinanden at gøre ved jeg ikke eller er det tilslutningen i styringen?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Manglende opstart af vvb
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2014, 18:09 »
Har du et link til styringen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kattemad

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
Sv: Manglende opstart af vvb
« Svar #2 Dato: Sep 14, 2014, 07:12 »
Her er lænket hvis det er det rigtige ^-^ http://stokercloud.dk/dev/kattemad.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Manglende opstart af vvb
« Svar #3 Dato: Sep 14, 2014, 07:57 »
Der vises ikke en temperatur for varmt vands beholderen.
Se om føleren er rigtig forbundet til terminalerne i styringen.
Kig evt her  http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kattemad

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
Sv: Manglende opstart af vvb
« Svar #4 Dato: Sep 14, 2014, 18:38 »
Jeg vil gerne sige tak for hjælpen, jeg fik løst problemet med vvb, men har lige et spørgsmål mere med styringen, kan den tåle strømmen fra en Inverter med uren sinus kurve?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Manglende opstart af vvb
« Svar #5 Dato: Sep 14, 2014, 18:58 »
Det kommer helt an på hvor "uren" din sinus er   ;)

At udgangen fra inverteren ikke er helt sinus er nok ikke det store problem, det er mere om den holder spændingen indenfor acceptable grænser.

Hilsen
Michael


Jeg vil gerne sige tak for hjælpen, jeg fik løst problemet med vvb, men har lige et spørgsmål mere med styringen, kan den tåle strømmen fra en Inverter med uren sinus kurve?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html