Som jeg forstår det samlet er at hvis kedeltemperaturen er højere end "kedeltemp+diff" til normal drift, så åbner ventilen, og hvis den er under lukker ventilen.
Ved VVB drift kan kedeltemp. jo godt gå hen og være over, da der normalt køres med højere kedeltemp, og diff er den.
Jeg kører f.eks. med 67 grader i ønsket kedeltemp, og diff. på 12 grader = 79 grader
Under VVB er ønsket temp. 58 grader + setpunkt tillæg 15 grader + diff. på 12 grader = 85 grader.
Så hvis kedeltemp. er mellem 79 og 85 grader forbliver ventilen åben i den angivne tid, eller til temp er under kedeltemp + diff for alm. drift. = 79 grader.
Har ikke selv testet, da mit fyr aldrig når derop længere.
Punkt 1 virker.