Hej Michael
Over godt 3 min. hvor reguleringen var sat til 7% pr min.(standard 10%), men var jo heller ikke over de 79 grader som det måske skulle være efter det Jens K skrev.(skiftede prompte ventilen da den gik i drift)
Men mener at den skulle bruge varmen på VVB indtil Kedeltemp var i nærheden af setpunkt, eller måske at fyret registrerede at der skulle bruges mere end 10%

Dette ville jo gøre at ens stak ikke blev helt tømt

Hej Leif,
Forhåbentlig regulerer den stille og roligt ned til 10% over nogle minutter.
Hilsen
Michael
Det forstår jeg ikke. Min banker jo ned på 10 % med det samme, da kedeltemp. er for høj efter VVB drift. Det burde da være modsat, så at når der bliver brugt mere end 10 %, at ventil lukker.
10% ydelse 
At brænderen når 10 %, er det "I" stakken der menes, eller 10 % ydelse.
Hej,
Jeg testede sådan her:
Normalt er kedelset = 70oC og diff over = 15oC
Jeg reducerede kedelset til 60oC og diff over til 5oC
Derefter hævede jeg ønsket VVB temp fra 58oC til 68 oC, så VVB-drift gik igang.
Efter 5 minutter satte jeg ønsket VVB temptilbage til 58oC så VVB-druft sluttede.
Resultat:
Aktuel kedeltemp var 75oC, så altså 10oC over kedelset + diff over.
På displayet skriver styringen "Nedkøler keder" og den resterende tid for "Forbliv i VVB", mens brænderen reducerer effekten.
Funktionen stopper hvis tiden udløber eller brænderen når 10%.
Hilsen
Michael
jeg prøver .0515, så ser vi.