Alarm: ingen brændsel
« Dato: Okt 27, 2014, 13:53 »
Hej alle.
Jeg får med jævne mellemrum alarm : ingen brændsel. Jeg har en mistanke om at det sker i forbindelse med at kompressorrens "skyder", men der er også en del smuld i mit sneglerør, som i øvrigt ikke er ordentlig fyldt med piller. Afvejning i 6 min giver kun 1002 g. Jeg har tidligere haft væsentlig mere med andre piller.
Jeg bruger pt. Barlinek 8mm
mine "rensetal"  er : blæserrens : tid imellem -10min, blæsetid - 3sek. , hastighed - 65%

Komressorrens: Rens efter-20kg, - Ventil åben ,- 1 sek., stop for piller ,- 360 sek., - blæserhastighed, -100%

Er der noget der ser forkert ud?

på forhånd tak for hjælp.
Chlmdk
, -

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Alarm: ingen brændsel
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2014, 14:27 »
Ja det kan meget vel være det.
Bruger selv urstyring, og derved bruges komp. rens kun hver gang fyret stoppes.
Ventil åben ville jeg så sætte noget højere mellem 4 og 8 sek.
Blæserhastighed er nu brugt, så det er hvor meget blæseren blæser i de 360 sek. der er stop for piller, så denne sættes til omkring samme blæs som under 100% drift (min er sat til 25%). Blæs under komp. rens er nu altid 100%, og ikke regulerbar længere.
Derved får man en alm. opstart hver gang :)
Update: skrevet ud fra at det er V7 eller V10 styring, som jeg mener at kan huske du har.
« Senest Redigeret: Okt 27, 2014, 15:06 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Chlmdk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm: ingen brændsel
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2014, 18:39 »
Tak for svar, jeg prøver at ændre på det.
Mvh
Chlmdk

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Alarm: ingen brændsel
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2014, 20:29 »
Ja det kan meget vel være det.
Bruger selv urstyring, og derved bruges komp. rens kun hver gang fyret stoppes.
Ventil åben ville jeg så sætte noget højere mellem 4 og 8 sek.
Blæserhastighed er nu brugt, så det er hvor meget blæseren blæser i de 360 sek. der er stop for piller, så denne sættes til omkring samme blæs som under 100% drift (min er sat til 25%). Blæs under komp. rens er nu altid 100%, og ikke regulerbar længere.
Derved får man en alm. opstart hver gang :)
Update: skrevet ud fra at det er V7 eller V10 styring, som jeg mener at kan huske du har.

Først, den med urstyring er ikke nødvendigvis korrekt, det kommer an på hvilken styring og version du bruger og hvad du gerne vil opnå!

Med 360sek ved komp.rens vil blæserindstilling som ved 100% også være spild af varme. Så vil midt mellem 10 og 50% være mere passende.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt