Hej,
Jeg kan ikke fortælle dig hvorfor L6 er sat til alarmudgang, men jeg kan gort forklare hvad alarmudgang er beregnet til

Alarmudgang er en funktion hvor du kan få en sirene, et horn, en blinkende lampe eller hvad du nu vil have, til at tænde når/hvis der opstår en alarm.
Alamer er f.eks. :
- Skakt temperatur for høj
- Kold kedel
- Fejl optænding
- Fejl motorudgang
- osv.
Det er nok de færreste der bruger alarmudgangen men muligheden findes altså.
At ledningen fra L6 er ført ned til brænderen er netop fordi den fra fabrikkens side er tiltænkt at blive brugt til kompressorrens, og da ventilen hertil typisk sættes på brænderen giver det mening at have ledningen her

Hilsen
Michael
jamen under menuen kedel står der i bunden alarm hvor man kan indstille max skakt temperatur ogg minimum kedel temperatur og alarmudgang, og det er alarmudgang der er i brug ved L6 og i styringen er den os monteret med en ledning ned til brænderen.
håber billedet kan give bedre forståelse, skal dog siges jeg har slået den til "ingen" nu for så kunne jeg godt for lov til at bruge L6 men undre mig bare hvad alarm så bliver brugt til 