Forfatter Emne: Hjæp Fyret går ud  (Læst 6117 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Hjæp Fyret går ud
« Dato: Nov 24, 2014, 19:51 »
Godaften jeg har som sagt lånt en styring v6 og få elektriker til at sætte den til, så kommer fejlen den skiver strømmen afbrudt og skiver den kompressor i 4 min er sat på off starter op og køre en stykke tid så igen. Hvad sker der lig her?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjæp Fyret går ud
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2014, 20:29 »
Hej Torben,

Alle parametre (og jeg mener alle parametre) skal indstilles korrekt, det er jo ikke sikkert at der hvor den har været brugt tidligere har samme installation som du har.

Hilsen
Michael

Godaften jeg har som sagt lånt en styring v6 og få elektriker til at sætte den til, så kommer fejlen den skiver strømmen afbrudt og skiver den kompressor i 4 min er sat på off starter op og køre en stykke tid så igen. Hvad sker der lig her?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hjæp Fyret går ud
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2014, 20:38 »
Alt er sat op som da du var  her Mhes, det den gør at når den lave rens dør blæseren og starter op og skriver strømen  bliver afbrudt hvad går her lige galt her.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Oldgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 363
  • Respekt optjent: +38/-1
  • Scotte 16kw + Blackstar kedel 1016 : version 13
    • Fyret online
Sv: Hjæp Fyret går ud
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2014, 21:21 »
Alt er sat op som da du var  her Mhes, det den gør at når den lave rens dør blæseren og starter op og skriver strømen  bliver afbrudt hvad går her lige galt her.

Torben, hvad var der lige der skete, da du trykkede på din overkogningssikring?
Ellers kan da god lige minde dig om det ;) styringen slukkede, da du trykkede den røde knap helt ind.
Troede vi blev enige om, at du lige skulle få kontrolleret den, før du begav dig ud i andre ting ;)
Scotte 16 kw V 13
Blackstarkedel BS1016 ( og den har ekstra skamolplade i toppen ;) )
Kompressorrens,flowmåler,siloføler
250kvm bolig middel isolering :(
https://stokercloud.dk/v3/#/34094/main-page
http://guide-udendorstemp.tk

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hjæp Fyret går ud
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2014, 02:33 »
Jo ja men den skiver stadig komprodsser i 4 min og det sker nå den skal rense den tro stadige at der er komprodsser rens på styringen hvordan får man det væk da?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html