« Dato: Dec 09, 2014, 19:37 »
Vores fyr er pludselig begyndt at komme med meldingen kold ovn, og er stoppet..
Kan ikke helt forstå, hvad grunden er, idag skulle det starte her kl 19. hvilket jeg ikke helt er klar over om det gjorde, det køre 3 x 4 timer i døgnet.. og har gjort det i en mrd. nu.
meldingen er den kommet med et par gange nu..
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Meldingen Kold ovn_Scotte/ opop ,6,14 styring
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2014, 19:44 »
Se om temperatur føleren til kedlen er faldet ud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Helge-k

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 70
  • Respekt optjent: +3/-0
    • hjemmeside
Sv: Meldingen Kold ovn_Scotte/ opop ,6,14 styring
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2014, 19:57 »
Øh hvor sidder den , har godt nok af brænderhovedt af, og tjekket tænder og lys måler, men den sidste ved jeg ikke rigtig, Men ville meldingen ikke komme hele tiden så... :-\
PS, man kan jo se temp, på displæet.
satte den til at starte op og lige nu køre den som den skal.
Men meldingen kom, et par gange i sidste uge, på samme dag, da mente vi det var shunten, som sendet for koldt vand retur..
« Senest Redigeret: Dec 09, 2014, 20:11 af Helge-k »
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Meldingen Kold ovn_Scotte/ opop ,6,14 styring
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2014, 20:47 »
Øh hvor sidder den , har godt nok af brænderhovedt af, og tjekket tænder og lys måler, men den sidste ved jeg ikke rigtig, Men ville meldingen ikke komme hele tiden så... :-\
PS, man kan jo se temp, på displæet.
satte den til at starte op og lige nu køre den som den skal.
Men meldingen kom, et par gange i sidste uge, på samme dag, da mente vi det var shunten, som sendet for koldt vand retur..

Det er en tynd sort ledning du skal følge fra styringen,
og måske til en dyklomme i kedlen eller stripset fast på fremløbet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/