Nu er næsten ved 60 grader lidt svært at bedømme om det er 59,9 eller 55 grader

Er den stort set oppe i temp. (59 grader) er der noget galt hvis "P" er 4, men hvis det er ved 57 grader passer det godt nok

Men kan se at du også har problemer med at komme lige det sidste op, så "opstarts PI" afslutter.
Derfor hvis "opstarts PI" forskydes burde det hjælpe

Kan se du har lige haft "temp opnået" efter VVB opvarmning. Det kan skyldes andre ting, men forskellen mellem "I" og "P" er ikke stort. Burde være noget i retning af eks. "P" 2,0 og "I" 0,14 til 0,16 eller "P" 1,5 og "I" 0,10 til 0,12
Så ikke om den gik i VVB drift, eller det var opvarmning via alm. termostatventil ?