nogen der ved hvordan kurver ser ud . jeg kigger på om der er store udsving eller de er mere jævne i ydelsen i løbet af dagen

vh rene



'http://www.stokercloud.dk/dev/rene1509.html



MHES

Hej Rene,

Det ser ikke så skidt ud  ;)

Måske lidt for høj P, men ikke noget der er alvorligt.

Hilsen
Michael

Citat fra: rennie Dato Feb 25, 2015, 19:21
nogen der ved hvordan kurver ser ud . jeg kigger på om der er store udsving eller de er mere jævne i ydelsen i løbet af dagen

vh rene



'http://www.stokercloud.dk/dev/rene1509.html
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

rennie

hvor stor skal p værdien ca være ;-)  er ny på feltet

vh rene'

http://www.stokercloud.dk/dev/rene1509.html

michael f

Du bør have mere end 1 gr. som diff over.
10 eller 15 er mere passende, ellers går fyret ud når det når drift temperaturen.

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

michael f

Citat fra: rennie Dato Feb 25, 2015, 19:54
hvor stor skal p værdien ca være ;-)  er ny på feltet

vh rene'

http://www.stokercloud.dk/dev/rene1509.html

P 1.2 og I 0.11 er fine, de må ikke være mindre.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


MHES

#6
Øh, hvorfor sætte tallene op ?
Det kørte jo fint  ;)

Update***
Arh, selvføleglig diff over  ;)


Hilsen
Michael

Citat fra: rennie Dato Feb 25, 2015, 20:10
har sat tallene lidt op ;-)

http://www.stokercloud.dk/dev/rene1509.html
vh rene'
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html