Dimensionering af rør mellem fyrrum og huset.
« Dato: Mar 18, 2015, 20:08 »
Hej alle.
Jeg er helt ny herinde, og jeg skal til at installere et scotte/blackstar pillefyr i den nærmeste fremtid, i stedet for vores oliefyr.
Vores hus er 126 kvm. og rimeligt godt isoleret, overalt er der radiatorvarme. Det skal så være en 10kw kedel jeg køber. Pillefyret skal stå i udhus/garage, og der skal så graves præ-isoleret rør ned på ca. 15 meter. Mit spørgsmål går på dimensionen af disse rør, jeg regner med 2x32mm, eller er det overkill ??? eller kan jeg nøjes med 2x25mm ind i det gamle fyrrum fra pillefyret. VVB sidder ligeledes i kælderen.

Mvh Nybegynderen.

Offline thy

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 120
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Dimensionering af rør mellem fyrrum og huset.
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2015, 01:24 »
2*25mm er rigeligt

Offline Juffe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Dimensionering af rør mellem fyrrum og huset.
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2015, 15:04 »
Ok, tak for svaret.

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: Dimensionering af rør mellem fyrrum og huset.
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2015, 10:18 »
Jeg har gravet 2*32 ned mellem mit hus og furrummet - prisforskellen var meget lille og skulle det nu ske at der går hul på røret så kan man rent faktisk skubbe et 25 mm igennem i nødstilfælde  :)
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +75/-5
Sv: Dimensionering af rør mellem fyrrum og huset.
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2015, 08:29 »
Det er vist også kun af ren nød. For et isoleret rør, fyldt med vand, der er isoleringsevnen nok til at overse.


 
Jeg har gravet 2*32 ned mellem mit hus og furrummet - prisforskellen var meget lille og skulle det nu ske at der går hul på røret så kan man rent faktisk skubbe et 25 mm igennem i nødstilfælde  :)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Dimensionering af rør mellem fyrrum og huset.
« Svar #5 Dato: Mar 28, 2015, 22:19 »
tag 2 stk 25 mm enkeltrør det giver en bedre isolering
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat