Styring af cirkulations pumpe

(1/2) > >>

abramsen:
Jeg har solvarme, V4 og scotte version 10 styring, og det meste spiller maks
Dog har jeg det problem at når min overskudsvarme aktiveres ønsker jeg at starte pumpen til "hus" anlæget for at cirkulere vandet rundt til raditor, og gulvvarme da overskudsvarmen bliver dumpet der.
Jeg har idag løst det med at sætte 2 kontaktore på pumpen, forsyne dem med den samme fase, og så lade version 10 styre den ene og sun-comfort styre den anden.....
Men kunne jeg have undværet de 2 kontaktore? og altså bare knalde de 2 til pumpen direkte? var bange for at når sun-comfort så sendte spænding ud ville det gå i Pillefyrs styringen og brænde udgangen af, da strømen jo ligesom kommer den forkerte ved (strøm ind på en udgang)
hvad hvis begge er aktive på samme tid, eller blot den ene ? ville den anden så brænde af ?
Håber mit spørgsmål giver mening

MHES:
Hej,

Du har gjort det helt korrekt  :)
Det absolut bedste ville være at det var samme styring der klarede både pillefyret og solvarmen.

Hilsen
Michael


--- Citat fra: abramsen efter Apr 26, 2015, 21:20 ---Jeg har solvarme, V4 og scotte version 10 styring, og det meste spiller maks
Dog har jeg det problem at når min overskudsvarme aktiveres ønsker jeg at starte pumpen til "hus" anlæget for at cirkulere vandet rundt til raditor, og gulvvarme da overskudsvarmen bliver dumpet der.
Jeg har idag løst det med at sætte 2 kontaktore på pumpen, forsyne dem med den samme fase, og så lade version 10 styre den ene og sun-comfort styre den anden.....
Men kunne jeg have undværet de 2 kontaktore? og altså bare knalde de 2 til pumpen direkte? var bange for at når sun-comfort så sendte spænding ud ville det gå i Pillefyrs styringen og brænde udgangen af, da strømen jo ligesom kommer den forkerte ved (strøm ind på en udgang)
hvad hvis begge er aktive på samme tid, eller blot den ene ? ville den anden så brænde af ?
Håber mit spørgsmål giver mening

--- Afslutning på citat ---

michael f:
Kig på diagram Stage 3 ( side 4 )
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20sun%20comfort%20%20version%206.pdf
Her sættes pumpen til udgang fra pillefyr og udgang fra Suncomfort direkte til pumpen.
Da begge styringer forsynes fra samme stikkontakt sker der ikke kortslutning.

MHES:
Det er korrekt at der ikke sker en kortslutning, men det overholder altså ikke foreskrifterne i EN 60 204-1, altså den standard som NBE erklærer overensstemmelse med  ;)

Problemstillingen er at der kan komme spænding "baglæns" ind i styringen (eller blot til udgangsklemmerne) og det er ikke tilladt  ;)
Det skal nok virke, det er bare ikke lovligt  ;)

Hilsen
Michael


--- Citat fra: michael f efter Apr 27, 2015, 05:40 ---Kig på diagram Stage 3 ( side 4 )
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20sun%20comfort%20%20version%206.pdf
Her sættes pumpen til udgang fra pillefyr og udgang fra Suncomfort direkte til pumpen.
Da begge styringer forsynes fra samme stikkontakt sker der ikke kortslutning.

--- Afslutning på citat ---

fbn:
Og derfor sætter man 2 relæer på.
1 på hver udgang (spolen) og parallel  forbinder de 2 kontaktsæt,
Fase ind også videre til pumpen.
Så er der ingen problemer i det.