Forfatter Emne: Justering af scotte 10kw  (Læst 3893 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Bjørn P

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +1/-0
Justering af scotte 10kw
« Dato: Aug 13, 2015, 18:41 »
Jeg har fået installeret et nyt scotte 10 kw med ver 7 styring på blackstar kedel.
Jeg syntes flammen ser fornuftig ud ved både 10-50-100% ydelse
Men jeg syntes tilgængæld der ligger rigeligt med ubrændte piller i askeskuffen.
Jeg ved godt der ikke er en standard indstilling, men måske der er noget der ser helt galt ud i disse tal:
Blæs ved 10-50-100  18-22-26

Rensning via blæser
tid mellem 10min
Aktiv 3sec
Hastighed 50%

Jeg syntes ikke at kan finde indstilling for afkøling af brænder, men der kører den i 360sec. På fuld blæs tror jeg. Hvis det er indstillingen under rensning og så under kompressor rens så står den til
Stop af træpiller står den til 360sec
Blæser hastighed 100

Optænding syntes jeg ser mærkeligt ud, men den står standard og tænder hver gang på lige under 3 minutter
Effekt 70%
Blæs start 20
Blæs midt 12
Blæs slut 40

Jeg bruger 8mm piller

Mvh
Bjørn Poulsen ny i dette forum:)
« Senest Redigeret: Aug 13, 2015, 18:58 af Bjørn P »

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Justering af scotte 10kw
« Svar #1 Dato: Aug 13, 2015, 18:59 »
Tror ikke jeg er den rette til at svare på alt om de sorte piller i askeskuffe.
Men det du skriver "På fuld blæs tror jeg" , så sæt "Blæser hastighed" under "rens" ned til 18 % måske 20 %. Dette vil gøre at det ikke er denne luft der blæser sorte piller i askeskuffen, samtidig med de 360 sec. vil få pillerne afbrændt roligt. Har min stående til 14 %.  :)
Kan ikke svare på blæser indstillinger under 10-50-100% , da jeg bruger sommerrist, som har lavere tal.
« Senest Redigeret: Aug 13, 2015, 19:01 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Justering af scotte 10kw
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2015, 21:13 »
Tror ikke jeg er den rette til at svare på alt om de sorte piller i askeskuffe.
Men det du skriver "På fuld blæs tror jeg" , så sæt "Blæser hastighed" under "rens" ned til 18 % måske 20 %. Dette vil gøre at det ikke er denne luft der blæser sorte piller i askeskuffen, samtidig med de 360 sec. vil få pillerne afbrændt roligt. Har min stående til 14 %.  :)
Kan ikke svare på blæser indstillinger under 10-50-100% , da jeg bruger sommerrist, som har lavere tal.

Jeg mener en rettesnor på blæserrens hedder 1,5 * 26% (dit tal ved 100% ydelse), så blæserrens 39% og så måske 5-6 sekunder. Men det andet er også en løsning, jeg kører med 3 sekunder og 80% blæs (den når ikke helt op i omdrejninger på 3 sekunder). Problemet med for meget blæs og for længe kan være piller i skuffen, men også fastbrændte slagger på herden, da bålet bliver så varmt at pillerne smelter.

Blæs ved nedlukning, skal som leif skriver være noget lavere14% procent vil jeg dog sige er i den meget lave ende. Men faktisk afgøres det lidt af ydelsen fyret ligger på når det skal lukkes ned, for det er jo bålet på herden der skal brænde færdig.
hvis fyret kører 100%, skal der meget blæs og kører det 10%, er meget blæs spild. Derfor skal du finde en mellemting der passer dig, men jeg vil sige at det skal ligge i dit område for blæs, altså mellem 18 og 26%.

Jeg selv køre det samme som ved 50% minus 1, det vil hos dig være 22-1 =21%. Men da det er et gennemsnit, kan den godt skulle stå lavere om sommeren og højere om vinteren.
Men at du har den stående på 100% nu, er uhensigtsmæssigt og kan sagtens give piller i askeskuffen.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt