Forfatter Emne: Semirens styring  (Læst 3585 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nordgren.dk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 107
  • Respekt optjent: +2/-0
Semirens styring
« Dato: Aug 09, 2015, 20:30 »
Scotter 1016 kedel. Er der kommet styr på de nye kedler med strøm styringen af semirens. Hvor sider styringen fysisk.
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Fyr BS1016 semirens- m. komp. rens &  pumpestyring. Styring ver. 10.0967. Ladeventil VTC300 - 55°C. Retur temp. måles før ladeventil. Skorsten Garmeta 125 mm. Opvarmer 220 m2
Hus fra 1979 m . efterisolering.
Forbrug 4,8 T. Inst. okt. 2013

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Semirens styring
« Svar #1 Dato: Aug 10, 2015, 06:07 »
"Semirensen" sættes til udgang L7 funktion "Askerens" på V7 og V10 styringer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline nordgren.dk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 107
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Semirens styring
« Svar #2 Dato: Aug 10, 2015, 10:09 »
Hej Michael. Har ikke været præsis i min beskrivelse. Det er en V.6 styring. Ville gerne undvære tænd/sluk ur. Hvis der i kedlen var indbygget tænd/sluk. Mener at huske, at det fysisk var placeret under en dækplade. Vh. Klaus
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Fyr BS1016 semirens- m. komp. rens &  pumpestyring. Styring ver. 10.0967. Ladeventil VTC300 - 55°C. Retur temp. måles før ladeventil. Skorsten Garmeta 125 mm. Opvarmer 220 m2
Hus fra 1979 m . efterisolering.
Forbrug 4,8 T. Inst. okt. 2013

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Semirens styring
« Svar #3 Dato: Aug 10, 2015, 14:44 »
Det med at styringen sad i selve kedlen, var vist i de første 1016 kedler. Idag er der strøm indgang, som på en stationær pc, som man enten kan sætte direkte til strøm, og bruge tænd/sluk ur, eller sætte den over styringen.
Dette kræver desværre en V7 eller V10 styring.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Poul-Erik

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Sv: Semirens styring
« Svar #4 Dato: Aug 16, 2015, 08:54 »
Hej Klaus
Jeg har en Scottte 1016 fra september 2013, der sidder timeren bag dækpladen over lågen til askeskuffen, og den får strøm via et (computer-) stik bag på kedlen, det er stikket til semirens!
det er et og samme stik. Jeg har scannet brugsvejledningen til computeren, men jeg kan ikke oploude det her på siden? Har du en mail-adresse kan jeg sende den denne vej!
Venlig hilsen Poul-Erik
Scotte BS1016 10 KW. m/ semirens.  v/7.0680, vejrkompensering m/Danfoss VS2 ventil og AMV 150 motor og vvb. priotering
Skorsten: 100 m/m stålforing m/trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer hus fra 1934 m/gulvarme i stueplan og radiatore på 1-sal, forbrug ca. 6 t. årligt, kører også varmt vand om sommeren
Styring på Samsung tablet
http://stokercloud.dk/dev/bakkebo.html

Offline nordgren.dk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 107
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Semirens styring
« Svar #5 Dato: Aug 16, 2015, 21:42 »
Tak for de gode svar. Har med jeres hjælp fundet printet. Der er åbenbart i helt nye fyr ikke timer mere til rens. Så har monteret et tænd/sluk ur fra Harald Skrald. Og det kører perfekt. 3 x 5 min. dagligt,
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Fyr BS1016 semirens- m. komp. rens &  pumpestyring. Styring ver. 10.0967. Ladeventil VTC300 - 55°C. Retur temp. måles før ladeventil. Skorsten Garmeta 125 mm. Opvarmer 220 m2
Hus fra 1979 m . efterisolering.
Forbrug 4,8 T. Inst. okt. 2013

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Semirens styring
« Svar #6 Dato: Aug 17, 2015, 16:21 »
Tak for de gode svar. Har med jeres hjælp fundet printet. Der er åbenbart i helt nye fyr ikke timer mere til rens. Så har monteret et tænd/sluk ur fra Harald Skrald. Og det kører perfekt. 3 x 5 min. dagligt,
man ser tit nedladende omtale af Harald Nyborg og alligevel køber vi hans varer  det må jo nok ik. væ . ring. enda
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline nordgren.dk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 107
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Semirens styring
« Svar #7 Dato: Aug 17, 2015, 16:34 »
Harald Skrald eller T Hassan. Alle god øgenavne. Som har bevist deres værd  :) Vi er jo alle kræmmere her på siden. Eller havde vi også et fuldautomatisk FYR  O0
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Fyr BS1016 semirens- m. komp. rens &  pumpestyring. Styring ver. 10.0967. Ladeventil VTC300 - 55°C. Retur temp. måles før ladeventil. Skorsten Garmeta 125 mm. Opvarmer 220 m2
Hus fra 1979 m . efterisolering.
Forbrug 4,8 T. Inst. okt. 2013