Arhh, det er så ikke helt rigtigt

VVB-drift og temperatur er uafhængig af kedeltemperatur setpunkt

Hvis "Kedeltemperatur setpunkt" er f.eks. 5
oC vil fyret typisk ikke gå i drift for at lave varme.
Hvis vi så forudsætter at "Ønsket VVB temperatur" er 60
oC og "Kedeltemp. tillæg" er 15
oC så vil fyret, når der skal laves varmt vand, køre med et midlertidigt "Kedeltemperatur setpunkt" på 75
oC (Ønsket VVB temperatur + Kedeltemp. tillæg" = 60 + 15) og ikke 5 + 15
oC (heldigvis

)
Efter VVB drift vil "Kedeltemperatur setpunkt" igen blive 5
oC og typisk betyde at fyret stopper.
Så det Per oplever må betragtes som en fejl.
Hilsen
Michael
Hej. Din kedel temperatur skal stå til normale setpunkt (60-70grader), det hjælper ikke at lave det om til 5 grader. VBB styringen bruger også dette setpunkt.
Kan du prøve at tag et billede eller skrive dine indstillinger op for din VVB på Stokercloud
Ønsket temperatur
differens under
vvb overlap
min ydelse
max ydelse
forbliv i vvb drift
kedeltemp setpunkt tillæg.
Mine står som eksempel til
Ønsket temperatur 56c
differens under 10c
vvb overlap 10min
min ydelse 10%
max ydelse 100%
Forbliv i vvb drift 5min
Kedeltemp setpunkt tillæg. 15 c