Forfatter Emne: Eltænder går ikke ud  (Læst 4627 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Eltænder går ikke ud
« Dato: Jun 14, 2015, 17:39 »
På min mors pillefyr er der sket det underlige at eltænderen aldrig går ud!
Kan det skyldes en eller anden indstilling eller er det styringen der har taget skade af et lynnedslag igen.

Styringen er en version 6
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Eltænder går ikke ud
« Svar #1 Dato: Jun 14, 2015, 17:58 »
Ja, det kan være overspænding der har ødelagt styringen,
det kan også være chippen.

Hvis du tager chippen ud, bør eltænderen slukke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: Eltænder går ikke ud
« Svar #2 Dato: Jun 14, 2015, 18:41 »
Jeg synes bare at det virker underligt at det kun er eltænderen der er påvirket.
Når siger at jeg kan prøve at tage chippen ud, mener du så at jeg skal slukke anlægget og åbne styringen og pille chippen ud og så hvad?  Hvis jeg sætter strøm på uden chip hvad sker der så?

Ja, det kan være overspænding der har ødelagt styringen,
det kan også være chippen.

Hvis du tager chippen ud, bør eltænderen slukke.
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Eltænder går ikke ud
« Svar #3 Dato: Jun 14, 2015, 20:25 »
Når du tager chippen ud, kan den normalt ikke tænde udgangen.
Men er styringen defekt, kan udgangen være tændt hele tiden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/