Forfatter Emne: overkogssikring  (Læst 4408 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline msv

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
overkogssikring
« Dato: Jul 30, 2015, 17:13 »
Hej alle,

Skulle i dag teste min overkogssikring på mit nye scotte 10 kw.

Styringen slår ikke fra ved pres på skiven i overkogssikringen..  Begyndte at måle ohm fra 2 til c og den fungerer efter hensigten. Målte så at der ikke var noget strøm fra styringen ud til sikringen.

Nogle der har erfaring med det?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: overkogssikring
« Svar #1 Dato: Jul 30, 2015, 18:22 »
Hej,

Hvilken styring er der tale om ?
V10.x, v7.x, v6.x ....

Hvordan måler du om der er strøm fra styringen til overkogssikringen ?
...altså hvilken spænding og type (AC/DC) forventer du at kunne måle ?

Hvis du har en nyere V10.x eller v7.x har den særskilte klemmer til en overkogssikring, de hedder "THERM C og T2".
I det tilfælde kan du kontrollere om styringen fungerer korrekt ved at demontere en af ledningerne til overkogstermostaten.
Når der er forbindelse mellem de to klemmer er alt OK, når der ikke er forbindelse skal den melde "Overkogssikring udkoblet" eller noget lignende.

Hvis du vil kontrollere selve overkogstermostaten, skal du "dyppe" følerøret i kogende vand.

Hilsen
Michael

Hej alle,

Skulle i dag teste min overkogssikring på mit nye scotte 10 kw.

Styringen slår ikke fra ved pres på skiven i overkogssikringen..  Begyndte at måle ohm fra 2 til c og den fungerer efter hensigten. Målte så at der ikke var noget strøm fra styringen ud til sikringen.

Nogle der har erfaring med det?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline msv

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: overkogssikring
« Svar #2 Dato: Jul 30, 2015, 18:34 »
Hej michael,

Jeg forventer at måle 220 v ud af styringen, ledningerne sidder i therm portene korrekt.. Forestiller mig der skal løbe en strøm igennem de to ledninger for fyret reelt set kunne være tændt.. Men det er åbenbart ikke tilfældet...

PS. V7 styring

Mvh Martin

Offline msv

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: overkogssikring
« Svar #3 Dato: Jul 30, 2015, 18:45 »
Hej igen michael,

Tog en af ledningerne fra som du sagde, styringen reagerede som den skulle og meldte alarm, så må forvente det fungerer :-)

Mvh. Martin

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: overkogssikring
« Svar #4 Dato: Jul 30, 2015, 20:48 »
Se der tog du fejl  :)

På de "gamle" v4.x'ere og v6.x'ere var det 239 VAC til hele styringen der gik gennem overkogstermostaten, men i de nye v7.x'ere og v10.x'ere er det blot en digital indgang til styringen, så den kan reagere "hensigtsmæssigt".
F.eks. kan cirkulationspumpen fortsætte med at køre, så man kan få temperaturen bragt ned  ;)

Da det er en almindelig indgang vil jeg gætte at spændingen ligger omkring 5 VDC med NPN logik.
Altså ca. 5 VDC på "T2" når der ikke er forbindelse til "C", men det er blot et gæt  ;)

Hilsen
Michael


Hej michael,

Jeg forventer at måle 220 v ud af styringen, ledningerne sidder i therm portene korrekt.. Forestiller mig der skal løbe en strøm igennem de to ledninger for fyret reelt set kunne være tændt.. Men det er åbenbart ikke tilfældet...

PS. V7 styring

Mvh Martin
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline msv

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: overkogssikring
« Svar #5 Dato: Jul 31, 2015, 07:53 »
Ja det må jeg erkende jeg gjorde :-) godt man kan søge gode råd herinde ;-)

Jeg takker mange gange for hjælpen :-)