scotte bliver for varm inden den får varmet vvb op?

Startet af andersch, Sep 14, 2015, 17:53

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

andersch

Som overskriften siger, når kedlen at blive over 90 grader ved vvb drift. Vvb når kun at blive 55grader..
Det næste kedlen gør er at den køler sig ned og derefter varmer det sidste den mangler.

Kan jeg gøre noget ved dette?  Eller er det bare som det skal være? Det er version 7 styring jeg har.

Lige et xtra spørgsmål.  Efter jeg har fået ny router, kan jeg ikke komme på cloud mere. Ikonet kommer ikke frem i styringen. Har prøvet følgende.  Genstartet router, slukket og tændt styring, taget stikket ind og ud. Hva kan det være?

På forhånd mange tak

kigan

Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

andersch

#2
63 grader og starter når den er faldet 13 grader.

I den gamle styring har jrg haft helt op til 68 grader uden at kedlen blev for varm.

kigan

hva står denne til?

Kedeltemp. setpunkt tillæg
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

andersch

Der hedder ikk noget med setpunkt tillæg, men difference under. Og den står til 13 :-)

kigan

så skal du hvis ind og sætte den til udvidet setup så kommer der lidt flere ting frem.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

andersch

Okay Hvordan gør jeg det? Og hva skal den så stå på?

MHES

#7
Hej,

I begyndelsen var "Tillæg ved VVB-drift" fast 20oC og det kan jo være sådan en styring du har.
Ideen er at setpunktet for kedeltemperaturen under VVB -drift blive "indstillet" til "Ønsket VVB temperatur" + "Tillæg ved VVB-drift", som altså i dit tilfælde kunne være 63oC + 20oC = 83oC.
Det efterlader ikke meget plads til at svinge på plads med temperaturen uden at komme over de 90oC.

Hvis du kan juster "Tillæg ved VVB-drift" kan du reducer den til 10-15oC, alternativt kan du reducere "Ønsker VVB-temperatur" til f.eks. 58oC.
63oC er under alle omstændigheder noget i den høje ende, da kalkudfældningen stiger voldsomt ved temperaturer over 60oC.
Jeg kører selv med 58oC, "Tillæg ved VVB-drift" på 15oC og "Difference under" til 8oC.

Der er også en mulighed for at reducere max-effekten under VVB-drift.

Hilsen
Michael


Citat fra: andersch Dato Sep 14, 2015, 18:17
Der hedder ikk noget med setpunkt tillæg, men difference under. Og den står til 13 :-)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

kigan

du skal ind under 3. regulering der finder du Kedeltemp. setpunkt tillæg
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

andersch

super tak.. har sat set punkt til 15 nu.. og ændret. vvb grader til 61 og diff under til 12 grader. mon ikke det bare virker nu så... :)

andersch


kigan

Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

andersch


kigan

så er det din router du skal kigge på. har du kabel imellem styring og router?
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

andersch

ja det har jeg.. og det har virket fint.. indtil jeg har skiftet router.. men jeg må da lige kigge lidt på routeren en dag så  :)