Hej,
For at starte med dine kurver...
...der er ikke noget der indikerer at det ikke kører ok

At iltsensoren viser 19,9
oC i tiden lige efter at fyret er stoppet er ok.
Hvis du ser på kurven for aktuelt ilt over en længere periode efter at fyret er slukket, vil du opdage at den aktuelle ilt% stiger i takt med at kedlen afkøles.
Det er helt normalt, og så længe at ilt% ligger indenfor +/- 0,5% på de 20,9% i længere stilstandsperioder så er det ok.
Min udetemperaturføler sidder i et hvidmalet "glashus" med huller i "gulv" og "tag", placeret på sydsiden af huset.
Årsagen er at vores hus har store vinduesflader mod netop syd og er derfor "følsomt" for varmeindstråling fra solen når den skinner.
"Glashuset" har huller i bunden og i toppen så varmen i det stille og roligt "fiser ud" når solen ikke skinner og der er ikke materialer indeni "glashuset" der kan "opmaganisere" varmen.
Jeg har "leget" en del med størrelsen af udluftningshullerne og har fundet en kombination der gør målingen meget sammenligenelig med husets svingende varmebehov.
Udetemperatur føleren bruges til at stoppe/starte fyret udenfor fyringssæsonen og til at styre blandesløjfetemperaturen i gulvvarmen i huset.
Det er en lidt specielt måde at bruge systemet på, men det spiller 100% her

Helt grundlæggende skal udetemperaturføleren sidde et sted og på sådan en måde at den giver et signal (temperatur) der er liniært omvendt proportionalt med husets varmehehov...
...og på alminedlig dansk betyder det at temperaturen følger husets varmehehov, bare omvendt, altså når husets varmebehov falder så stiger temperaturen tilsvarende og når husets varmehebov stiger så falder temperaturen tilsvarende.
Om det så kan opnås med føleren på nordsiden eller andre steder, det kommer an på så meget

Hos mig betyder solindfaldet rigtig meget, og det måles kun ganske lidt (og/eller langsomt) på nordsiden.
Hilsen
Michael
Hej Michael!
Dropper ekstra indendørs termostat så , da mit wavin virker perfekt. Har du monteret din føler på nord siden??
Har lige fået monteret trækstabilisator på gider du evt tjekke mine kurver??
Kan se mine korrektionsfaktorer ligger nogenlunde pænt. Har justeret mellem område. Blæser sat lidt ned, men måske mere??
Har næsten lige kalibreet min iltsonde, men lagde mærke til at når anlægget ikke er i drift står den på 19.9% er denne værdi ok??
Takker for hjælpen 