Forfatter Emne: 7.0612: Fejl i VVB-styringen eller? (Scotte 10kw)  (Læst 3651 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jan.Larsen

  • Beta tester
  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
7.0612: Fejl i VVB-styringen eller? (Scotte 10kw)
« Dato: Nov 20, 2015, 18:51 »
Hejsa
Har et spørgsmål til alle jer beta-testere.

Jeg har et helt nyt NBE-stoker anlæg, sat op sidste weekend.
Jeg har valgt at kører det med VVB-priorritering med en føler isat min VVB og en trevejsventil til at styrer priorritering imellem hus og VVB.
VVB-føleren sidder ikke i en dyklomme men sidder under isoleringen på en 300liters beholder som også bliver varmet op med solfanger.
VVB-ønsket temp er derfor lidt lavere sat for at den ikke bliver for varm. setp. 52gr.
Keddeltemp er sat til 70gr.

I første omgang valgte jeg at sætte mit tillæg (Kedeltemp. setpunkt tillæg) i VVB-styringen ned til 5gr, da jeg mente det ville være nok med kedelsetp. 70 pluds 5gr som jeg forstod det.
Dette afstedkom at fyret slukkede og skrev (STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET) og started op igen omkring de 50gr og fortsatte omkring de 57gr.
Dette var alt lavet på pc-en og jeg undrede mig over hvad der lige skete,  så gik så ud til fyret og kikkede i styring der, men blev ikke klogere af det.
Efter lidt efterrationalisering og følgende graferne, kom jeg frem til at det ikke kunne være (kedeltemps setpunkt) men VVB`s (Ønsket temperatur) som skulle bruges som referencepunkt for setpunkts tillæg.
Efter jeg så korrigerede fra de 5gr i tillæg, til 20 gr i tillæg, ja så endte det med det som jeg ønskede, nemlig 52+20=72gr  kedeltemp i VVB-drift.
Trods dette dykker styringen stadig kortvarigt imellem skift fra PI-regulering hus-drift til PI-regulering VVB-drift.

Spørgsmål 1:

Ikke at det længere afstedkommer et stop af kedlen, men vil bare hører om andre har set tilsvarende dyk, som jeg ser kraftigst fra husdrift, og knap så kraftigt tilbage til husdrift????

Spørgsmål 2:
Og vil også hører om andre har følt sig lidt forvirret over det gr-tillæg som jeg i første omgang mente var  fra de 70gr fra kedlens setpunkt og som så viste sig at være VVB`s (Ønsket temperatur) som skulle bruges som referencepunkt   ????

M.V.H.
Jan
Best regards
Jan Larsen (Beta-tester) http://stokercloud.dk/dev/jan.larsen.html?
v7
Opvarmer 140 m2
Styringsform: Smartphone Sony experia z3

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: 7.0612: Fejl i VVB-styringen eller? (Scotte 10kw)
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2015, 19:01 »
Temperatur dykket kommer når der kommer en kold skylle når ventilen skifter.
Det kan nok ikke undgås.
Hvis du kigger i menuen på styringen er der forklaring nederst,
I StokerCloud kan du pege på bogen ud for parameteren du vil ændre.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jan.Larsen

  • Beta tester
  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 7.0612: Fejl i VVB-styringen eller? (Scotte 10kw)
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2015, 20:05 »
Tak for hurtig svar Michael.... :)

Den med bogen i stokercloud havde jeg ikke lige luret, og den giver jo entydigt svar på det jeg fandt ud af... super...  ;)

Men undre mig nu stadig over at styringen kalder kedlen ned til 1kw når der jo netop kommer koldt vand retur.
Har nu en ide om at det nærmere er skiftet imellem (pi-regulering hus) og (Pi-regulering VVB) der lige skal på plads inden styringen fanger det nye setpunkt... :)
Det har dog ikke nogen betydning da fyret jo ikke stopper, og hurtigt vender tilbage og fanger den dalende temp.
Jeg har prøvet at sætte både setpunkterne og pi-reguleringene ens, og også prøvet at hæve setpunktet for VVB-setpunkt, men ligegyldigt hvad jeg gør, kommer det korte dyk ved skiftet.... :D

Men alt i alt et kanon godt fyr og en kanon fed styring....så ingen klage herfra.... ;D

Rigtig god weekend til alle jer derude.

M.V.H.
Jan
Best regards
Jan Larsen (Beta-tester) http://stokercloud.dk/dev/jan.larsen.html?
v7
Opvarmer 140 m2
Styringsform: Smartphone Sony experia z3

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 7.0612: Fejl i VVB-styringen eller? (Scotte 10kw)
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2015, 20:40 »
Spørgsmål 1 har du fået svar på, men det er altså helt almindeligt når du skifte fra det ene til det andet, så vil det du skifter til jo være meget afkølet og derfor give et dyk i anlægstemperaturen.

Spørgsmål 2 - svaret er at der er andre der har haft samme opfattelse som dig, men de fleste har dig forstået det korrekt  ;)

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: 7.0612: Fejl i VVB-styringen eller? (Scotte 10kw)
« Svar #4 Dato: Nov 23, 2015, 11:12 »
Som jeg har forstået Jans spørgsmål, så spørges der til om det er rigtigt at når der skiftes til VVB drift og der kommer en kold skylle, så skruers ydelsen ned til 10% ved skiftet til VVB drift, for derefter at rampe op til 100% ydelse?

Det er sikkert rigtigt at den gør det, ikke at det har den store betydning, men jeg synes ikke det er særlig hensigtsmæssig eller korrekt måde at regulere på?
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator