Forfatter Emne: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7  (Læst 18572 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline KennethStricker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online:
Hej med jer

Jeg er ny ud i det at have pillefyr, da jeg har købt hus tidl på året hvor der var monteret et Woody pillefyr (version 6,1) med en Blackstar opop20 kedel.

Her i weekenden var jeg så uheldig at den gamle boks brændte af, og har nu fået en ny boks Scotte NBE version 7, (https://ao.dk/version-7-styring-308433800).. Desværre kan jeg nu konstatere, at alle de ledninger der er formonteret på den nye styring, er helt anderledes end de gamle ledninger, og derfor ikke lige umiddelbart passer på min kedel.. What to do..? Har ikke haft reel varme på og varmt vand siden lørdag, så kunne godt tænke mig, at det snart virkede...

Er det bare at skrue de gamle ledninger af version 6,1 boksen, og så montere dem på den nye boks, eller hvad skal jeg gøre..?

Håber nogen herinde måske kan hjælpe..
Pillefyr siden 1. januar 2015
Opvarmer 98 kvm + 60 kvm kælder.
Gulvvarme i 40 kvm. af kælder siden slut 2018

OPOP Black Star 20 - NBE v.7 Styring.

Forbrug 2015: 3.750 kg - fordelt på 36 uger.
Forbrug 2016: 3.820 kg - fordelt på 33 uger.
Forbrug 2017: 3.328 kg - fordelt på 35 uger.
Forbrug 2018: 3.953 kg - fordelt på 34 uger.
Forbrug 2019: 4.384 kg - fordelt på 37 uger
Forbrug 2020: 4.447 kg - fordelt på 38 uger

Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/kennethstricker.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2015, 16:57 »
Brug ledning og stik fra den gamle styring.
Noter hvilken farve der går i hvilken terminal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline KennethStricker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online:
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2015, 19:27 »
Ok super.. :-) Har nu lige forsøgt, og det går super - indtil jeg nåede til brænderstikket.. På det gamle stik, er der 8 små farvede ledninger - på det nye er der 12.. What to do..? Kan den undvære de 4 manglende ledninger, og hvad er det i givet fald for nogen - og hvordan monterer jeg det korrekt..? Vil nødig ødelægge noget..
Pillefyr siden 1. januar 2015
Opvarmer 98 kvm + 60 kvm kælder.
Gulvvarme i 40 kvm. af kælder siden slut 2018

OPOP Black Star 20 - NBE v.7 Styring.

Forbrug 2015: 3.750 kg - fordelt på 36 uger.
Forbrug 2016: 3.820 kg - fordelt på 33 uger.
Forbrug 2017: 3.328 kg - fordelt på 35 uger.
Forbrug 2018: 3.953 kg - fordelt på 34 uger.
Forbrug 2019: 4.384 kg - fordelt på 37 uger
Forbrug 2020: 4.447 kg - fordelt på 38 uger

Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/kennethstricker.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2015, 19:32 »
Kig hvor ledningerne er tilsluttet i den gamle styring.
Genbrug den gamle ledning og stik.
Tilslut ledningerne samme terminaler i den nye styring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2015, 19:34 »
De ekstra ledninger er til ekstra udstyr.
Se bort fra dem.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2015, 22:20 »
skal man ikke have nyt brænderprint når man skifter fra voody 6 til en 7 styring?. jeg har lige skiftet fra en scotte 4,12 til 7  og der skulle der nyt br. print og så passer stikket jo så er det kun til eks. snegl der skal skiftes og det er kun 3 ledninge jeg valgte at bruge de nye kabler og skifte stikket mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline KennethStricker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online:
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2015, 22:33 »
Det nærmer sig en løsning - synes dog noget mangler..  :)

V 6.1

Brænder
PE = grå ledning
N = grøn ledning
L2 = hvid ledning
L3 = brun ledning
L4 = rød ledning
-
T7 = lyserød ledning
T = gul ledning
T8 = blå ledning

På v7 styringen
Burner
PE = brun
N = hvid
L2 = gul
L3 = grøn
L4 = blå

Ekstra 1
L5 = mørkerød
L6 = rød

Temp/foto
T9 = sort
T = orange
T10 = grå

Distance
+ = lys blå

Pulse
P4 = lyserød

Hvad gør jeg med T7, T og T8 ledningen fra den gamle..? Hvilke skal de ind i..?

Beklager de mange spørgsmål, vil bare nødig ødelægge noget - og vil gerne have varme og varmt vand igen.. :)
Pillefyr siden 1. januar 2015
Opvarmer 98 kvm + 60 kvm kælder.
Gulvvarme i 40 kvm. af kælder siden slut 2018

OPOP Black Star 20 - NBE v.7 Styring.

Forbrug 2015: 3.750 kg - fordelt på 36 uger.
Forbrug 2016: 3.820 kg - fordelt på 33 uger.
Forbrug 2017: 3.328 kg - fordelt på 35 uger.
Forbrug 2018: 3.953 kg - fordelt på 34 uger.
Forbrug 2019: 4.384 kg - fordelt på 37 uger
Forbrug 2020: 4.447 kg - fordelt på 38 uger

Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/kennethstricker.html

Offline J-B

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2015, 22:36 »
skal man ikke have nyt brænderprint når man skifter fra voody 6 til en 7 styring?. jeg har lige skiftet fra en scotte 4,12 til 7  og der skulle der nyt br. print og så passer stikket jo så er det kun til eks. snegl der skal skiftes og det er kun 3 ledninge jeg valgte at bruge de nye kabler og skifte stikket mvh erik
Det er ikke nødvendig at skifte brænderprint, man kan flytte ledningen til brænder over fra den gamle styring, dog skal man nok ind og vælge KTY/PTC føler til skakttemp.
V7 kræver dog at alle andre tempfølere, (minus røgtemp, kan vælges som PT1000), skal være NTC, kedeltempføler er monteret fra fabrik, så den skal man ikke skifte.

Offline J-B

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2015, 22:45 »
Det nærmer sig en løsning - synes dog noget mangler..  :)

V 6.1

Brænder
PE = grå ledning
N = grøn ledning
L2 = hvid ledning
L3 = brun ledning
L4 = rød ledning
-
T7 = lyserød ledning
T = gul ledning
T8 = blå ledning

På v7 styringen
Burner
PE = brun
N = hvid
L2 = gul
L3 = grøn
L4 = blå

Ekstra 1
L5 = mørkerød
L6 = rød

Temp/foto
T9 = sort
T = orange
T10 = grå

Distance
+ = lys blå

Pulse
P4 = lyserød

Hvad gør jeg med T7, T og T8 ledningen fra den gamle..? Hvilke skal de ind i..?

Beklager de mange spørgsmål, vil bare nødig ødelægge noget - og vil gerne have varme og varmt vand igen.. :)
Hvis jeg husker rigtig, så skal T7 fra din gamle styring til T9 i den nye, T til T og T8 til T10, hvis du kommer til at bytte rundt på T9 og T10 sker der ikke noget ved, kun at du får fejl på måling og fyret ikke starter.
På din nye V7 styring vil du nok få fejl på skakt temperatur når du starter den op, hvis det sker så skal du vælge udvidet setup, derefter ind under system og vælge KTY/PTC som skakttemp føler i stedet for NTC.

Offline KennethStricker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online:
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #9 Dato: Dec 17, 2015, 21:28 »
1000 tak for al jeres hjælp herinde, så er der både varmt vand og varme på igen.. :-)

Nu skal jeg bare ha styr på alle finindstillingerne, så jeg kan få det optimale varmeforbrug og pilleforbrug.
Pillefyr siden 1. januar 2015
Opvarmer 98 kvm + 60 kvm kælder.
Gulvvarme i 40 kvm. af kælder siden slut 2018

OPOP Black Star 20 - NBE v.7 Styring.

Forbrug 2015: 3.750 kg - fordelt på 36 uger.
Forbrug 2016: 3.820 kg - fordelt på 33 uger.
Forbrug 2017: 3.328 kg - fordelt på 35 uger.
Forbrug 2018: 3.953 kg - fordelt på 34 uger.
Forbrug 2019: 4.384 kg - fordelt på 37 uger
Forbrug 2020: 4.447 kg - fordelt på 38 uger

Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/kennethstricker.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #10 Dato: Dec 18, 2015, 05:22 »
1000 tak for al jeres hjælp herinde, så er der både varmt vand og varme på igen.. :-)

Nu skal jeg bare ha styr på alle finindstillingerne, så jeg kan få det optimale varmeforbrug og pilleforbrug.

Sæt gerne styringen på StokerCloud og et link i din signatur  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline KennethStricker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online:
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #11 Dato: Jan 15, 2016, 18:50 »
Hej med jer

Så har jeg problemer igen.. :(

Efter jeg har fået sat en ny styring på, har jeg ikke kunnet få ordentlig varme på kedlen ligger på 40-45 grader, men bruger samtidig markant flere træpiller end før.

Jeg brugte de sidste 4 uger før nedbruddet ca 100 kg om ugen (til at opvarme 98 m2), men efter udskiftningen, har jeg ligget på ca 150 kg om ugen, og der bliver ikke ordentligt varmt i huset... Jeg tænker at der er nogen indstillinger der ikke er korrekte.. Er der nogen herinde der måske kan hjælpe, eller er jeg nødt til at betale mig fra et nyt 'Opstarts besøg' eller lignende.. ? Asken ser stadig pæn ud, som den gjorde inden udskiftningen, og kedlen renses stadig med 7-14 dages mellemrum, som jeg hele tiden har gjort..

Jeg har taget billeder af alle de forskellige indstillinger jeg har på styringen (da jeg endnu ikke har fået lagt den på Stokercloud, pga. udfordringer med at få internet hen til styringen, da jeg skal bruge et meeeeget langt kabel til det - 30-35 m...  :( ) - billederne af indstillingerne er vedhæftet her...

Der er pt. også problemer med motoren på 3-vejs ventilen, men det burde jo ikke påvirke hvor meget varme der laves på kedlen, det er vel kun et spørgsmål om, fordelingen mellem varmeanlæg og brugsvandet...?

Der er ikke temp.føler på varmtvandsbeholderen, det får jeg sat op samtidig med, at jeg udskifter motor på 3-vejs ventilen...

Når jeg mærker på kobberrøret, der går fra kedlen og over til 3-vejs ventilen, så føles den også som ca 40-45 grader, så temperaturen passer meget godt..

Håber virkelig der er nogen herinde, der kan assistere... :-)
Pillefyr siden 1. januar 2015
Opvarmer 98 kvm + 60 kvm kælder.
Gulvvarme i 40 kvm. af kælder siden slut 2018

OPOP Black Star 20 - NBE v.7 Styring.

Forbrug 2015: 3.750 kg - fordelt på 36 uger.
Forbrug 2016: 3.820 kg - fordelt på 33 uger.
Forbrug 2017: 3.328 kg - fordelt på 35 uger.
Forbrug 2018: 3.953 kg - fordelt på 34 uger.
Forbrug 2019: 4.384 kg - fordelt på 37 uger
Forbrug 2020: 4.447 kg - fordelt på 38 uger

Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/kennethstricker.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #12 Dato: Jan 15, 2016, 18:59 »
Umiddelbart kan jeg se på billedet af 3. regulering at max effekt er sat til 65%.
Hvis du nu satte den til 100% ville du nok få varme på anlægget  ;)

At du bruger flere piller nu hænger fint sammen med at det er blevet koldere  ;)

Din afvejning af sneglen i menu 9. Snegle på 1200 g minder også mistænkeligt af standardtal og ikke noget der er korrekt afvejet.
Har du lavet en afvejning og efterfølgende indstilling af blæser hastighed ved 10%, 50% og 100% drift ?

Hilsen
Michael


Hej med jer

Så har jeg problemer igen.. :(

Efter jeg har fået sat en ny styring på, har jeg ikke kunnet få ordentlig varme på kedlen ligger på 40-45 grader, men bruger samtidig markant flere træpiller end før.

Jeg brugte de sidste 4 uger før nedbruddet ca 100 kg om ugen (til at opvarme 98 m2), men efter udskiftningen, har jeg ligget på ca 150 kg om ugen, og der bliver ikke ordentligt varmt i huset... Jeg tænker at der er nogen indstillinger der ikke er korrekte.. Er der nogen herinde der måske kan hjælpe, eller er jeg nødt til at betale mig fra et nyt 'Opstarts besøg' eller lignende.. ? Asken ser stadig pæn ud, som den gjorde inden udskiftningen, og kedlen renses stadig med 7-14 dages mellemrum, som jeg hele tiden har gjort..

Jeg har taget billeder af alle de forskellige indstillinger jeg har på styringen (da jeg endnu ikke har fået lagt den på Stokercloud, pga. udfordringer med at få internet hen til styringen, da jeg skal bruge et meeeeget langt kabel til det - 30-35 m...  :( ) - billederne af indstillingerne er vedhæftet her...

Der er pt. også problemer med motoren på 3-vejs ventilen, men det burde jo ikke påvirke hvor meget varme der laves på kedlen, det er vel kun et spørgsmål om, fordelingen mellem varmeanlæg og brugsvandet...?

Der er ikke temp.føler på varmtvandsbeholderen, det får jeg sat op samtidig med, at jeg udskifter motor på 3-vejs ventilen...

Når jeg mærker på kobberrøret, der går fra kedlen og over til 3-vejs ventilen, så føles den også som ca 40-45 grader, så temperaturen passer meget godt..

Håber virkelig der er nogen herinde, der kan assistere... :-)
« Senest Redigeret: Jan 15, 2016, 19:07 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline KennethStricker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online:
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #13 Dato: Jan 15, 2016, 19:12 »
Umiddelbart kan jeg se på billedet af 3. regulering at max effekt er sat til 65%.
Hvis du nu satte den til 100% ville du nok få varme på anlægget  ;)

At du bruger flere piller nu hænger fint sammen med at det er blevet koldere  ;)

Din afvejning af sneglen i menu 9. Snegle på 1200 g minder også mistænkeligt af standardtal og ikke noget der er korrekt afvejet.
Har du lavet en afvejning og efterfølgende indstilling af blæser hastighed ved 10%, 50% og 100% drift ?

Hilsen
Michael

Hej Michael

Som jeg også har prøvet at skrive inde i dokumentet, så har jeg efterfølgende lavet en afvejning, som sagde 876 g - men hvordan laver man indstillingen af blæserhastigheden ?
Pillefyr siden 1. januar 2015
Opvarmer 98 kvm + 60 kvm kælder.
Gulvvarme i 40 kvm. af kælder siden slut 2018

OPOP Black Star 20 - NBE v.7 Styring.

Forbrug 2015: 3.750 kg - fordelt på 36 uger.
Forbrug 2016: 3.820 kg - fordelt på 33 uger.
Forbrug 2017: 3.328 kg - fordelt på 35 uger.
Forbrug 2018: 3.953 kg - fordelt på 34 uger.
Forbrug 2019: 4.384 kg - fordelt på 37 uger
Forbrug 2020: 4.447 kg - fordelt på 38 uger

Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/kennethstricker.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til udskiftning af Woody 6,1 styring til Scotte 7
« Svar #14 Dato: Jan 15, 2016, 19:24 »
Hej,

Først og fremmest skal dit fyr grundindstilles.
Det betyder at sneglen skal afvejes og resultatet indtastes i styringen, autoberegning skal være til og fyret "låses" til hhv. 10%, 50% og 100% drifteffekt hvor hhv. blæser hastighed ved 10%, 50% og 100% indstilles så forbrændingen er korrekt.

Du kan læse i min vejledning hvordan det gøres http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere%20v1.1.pdf
...grundindstilling står på side 13.

Hipsen
Michael


Umiddelbart kan jeg se på billedet af 3. regulering at max effekt er sat til 65%.
Hvis du nu satte den til 100% ville du nok få varme på anlægget  ;)

At du bruger flere piller nu hænger fint sammen med at det er blevet koldere  ;)

Din afvejning af sneglen i menu 9. Snegle på 1200 g minder også mistænkeligt af standardtal og ikke noget der er korrekt afvejet.
Har du lavet en afvejning og efterfølgende indstilling af blæser hastighed ved 10%, 50% og 100% drift ?

Hilsen
Michael

Hej Michael

Som jeg også har prøvet at skrive inde i dokumentet, så har jeg efterfølgende lavet en afvejning, som sagde 876 g - men hvordan laver man indstillingen af blæserhastigheden ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html