Forfatter Emne: Vvb kører op over 70 grader.  (Læst 16121 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Af13

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +1/-0
Vvb kører op over 70 grader.
« Dato: Dec 26, 2015, 11:01 »
Vvb kører pludselig op over 70 grader er sat til 56 grader. Hvad kan der være galt.
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2015, 11:24 »
Vvb kører pludselig op over 70 grader er sat til 56 grader. Hvad kan der være galt.

På grafen kan jeg ikke se at din vvb temperatur har været over det indstillede.
Hvornår er det sket ?
Mener du ikke kedeltemperaturen ?
Når der laves varmt vand bliver den jo ( ønsket vvb temperatur + Kedeltemp. setpunkt tillæg ) = 56 + 20 = 76 gr  :)
« Senest Redigeret: Dec 26, 2015, 11:24 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Af13

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2015, 11:29 »
Sorry det er fyret hos min bror. Samme fyr som vi har problemer med at den går i sort. Stokercloud ( Birger )
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2015, 11:35 »
Sorry det er fyret hos min bror. Samme fyr som vi har problemer med at den går i sort. Stokercloud ( Birger )

Så er der noget at kigge på  :)
Jo den er noget høj i den temperatur.
Vender 3 vejs ventilen rigtigt ( A - AB - B ) rør tilslutningerne ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2015, 11:37 »
Der er nogen tal i styringen der er lidt fra det forventede.
Prøv med standardtal, de er bedre end de valgte.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Af13

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2015, 11:38 »
Det er 2 vejs ventil ved ikke så meget om tilslutning men har kørt fint indtil idag.
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #6 Dato: Dec 26, 2015, 11:41 »
Det er 2 vejs ventil ved ikke så meget om tilslutning men har kørt fint indtil idag.

Se om huset er rigtigt i indgreb på ventilen.
Det virker som om at den står fult åben.
Måske andre og mindre tal var bedre til vvb menu.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Af13

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #7 Dato: Dec 26, 2015, 11:43 »
Ok men må lige vente til jeg kan få fat i ham som har monteret, ved ikke så meget om de tal hvis jeg begynder at rode for meget med det går det hvis galt.
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )

Offline Af13

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #8 Dato: Dec 26, 2015, 11:48 »
Har tænkt det samme at ventilen ikke slår fra når temperatur er opnået, men hvis den står åben er der så noget man lige kan gøre.
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #9 Dato: Dec 26, 2015, 11:59 »
Tag evt ventilen af og tryk på stiften.  Jeg har været ude for 2-3 gange det sidste år at min 3 vejs ventil har låst sig og bliver ved at lukke lidt vand igennem.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline Af13

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #10 Dato: Dec 26, 2015, 12:07 »
Lyder som en god ide, må lige have ungerne i bilen og forbi fyret.
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #11 Dato: Dec 26, 2015, 14:50 »
Lyder som en god ide, må lige have ungerne i bilen og forbi fyret.
hej.. da jeg opdater min til den sidste nye version lavede den også varmt vand hele tiden.. så skulle jeg vende ventilen og det gad jeg ik så jeg nedgraderet til 0522 igen:) og så virkede det igen :)

Offline Af13

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #12 Dato: Dec 26, 2015, 15:39 »
Ja nu har vi haft ventilen af, og masseret den men det hjalp ikke, så slukkede vi fyret, tog strømmen helt fra, efter 5 min tilsluttede vi strømmen igen, så kørte ventilen tilbage, da vi så startede fyret kørte ventilen frem igen selv om vvb ikke kaldte på varme, så nu er den på vej mod de 70 grader igen. Og ang. Opdatering så har vi ikke ændret noget den sidste måned, nu må den køre til imorgen er jo ikke så nemt i denne juletid at finde nogen til at se på det.
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #13 Dato: Dec 26, 2015, 17:58 »
Ja nu har vi haft ventilen af, og masseret den men det hjalp ikke, så slukkede vi fyret, tog strømmen helt fra, efter 5 min tilsluttede vi strømmen igen, så kørte ventilen tilbage, da vi så startede fyret kørte ventilen frem igen selv om vvb ikke kaldte på varme, så nu er den på vej mod de 70 grader igen. Og ang. Opdatering så har vi ikke ændret noget den sidste måned, nu må den køre til imorgen er jo ikke så nemt i denne juletid at finde nogen til at se på det.

hvad for en opdatering har i ?
hvis den er over 0522 skal ventilen vendes :)

Offline Af13

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #14 Dato: Dec 26, 2015, 19:00 »
Hvis jeg går på stokercloud står der nederst V10.0522
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )